地下室外墙按剪力墙和深梁输对上部结构的影响有多大?
superlym
superlym Lv.2
2006年08月08日 00:14:44
只看楼主

各位大哥大姐救命啊! 小弟我现在在做一个18层的框剪,没把地下室并进去时计算一切正常,等把地下室并进去一算,与地下室外墙相连的三根柱子配筋整整大了一倍!从30几一下变成60几!然后我试了下,把地下室外墙改称按深梁输,其他条件一切不变,那几根配筋60几的柱子配筋一下又变成十几!会出现异常的柱子只出现在地上第一层中与地下室外墙相连的三根柱子(这三根柱子从地下室一直伸到屋面)。此问题只出现在地上第一层,地上第2层配筋就一下子从60几变成9!!!我把那几根柱子的轴压比调大到了0.75,情况还是一切如故!

各位大哥大姐救命啊!
小弟我现在在做一个18层的框剪,没把地下室并进去时计算一切正常,等把地下室并进去一算,与地下室外墙相连的三根柱子配筋整整大了一倍!从30几一下变成60几!然后我试了下,把地下室外墙改称按深梁输,其他条件一切不变,那几根配筋60几的柱子配筋一下又变成十几!会出现异常的柱子只出现在地上第一层中与地下室外墙相连的三根柱子(这三根柱子从地下室一直伸到屋面)。此问题只出现在地上第一层,地上第2层配筋就一下子从60几变成9!!!我把那几根柱子的轴压比调大到了0.75,情况还是一切如故!
这到底是怎么回事啊?到底哪个是正确的阿!!!我问过别的设计院的总工,他们都建议地下室外墙按剪力墙输入,可是他们却从来没见过我这种情况的阿!
我现在该怎么办啊? 到底问题出在哪里啊?60几的那个配筋我们院里是肯定是不肯让我这么做的,可是如果按十几配我又非常害怕!我马上就要出桩基图了,各位大哥大姐救命啊!!!到底问题出在哪里阿!(节点什么我都仔细检查过了阿,没什么问题的阿,太郁闷了!)
马上要出桩基图了,请大家帮帮忙~~~~~~~~救救我这新手!万分感谢! !!
免费打赏

相关推荐

APP内打开