向高人请教,一栋5000平方米的5层办公写字楼用一台500KVA的干式变压器,低压配电有点偏相,A、B相电流一般在100A左右,用电高峰时200A不到,C相比较偏,基本上在100A以下,有时在50A左右。今天到配电间巡视发现变压器的A相温度升到96°,降温风机开始工作,B相36°、C相32°。向高人请教A相96°风机在吹风降温,配电间前后门也打开通风了,这样下去会出现什么情况?会不会导致变压器烧坏?期待高人解答。本人打算在用电高峰时测量每个出线用电电流并做记录,待整栋写字楼不在用电时,把三相平衡一下不知能不能解决A相得高温?

2011年11月16日 12:32:13
2楼
楼主是做维护的吧?
变压器的温度探头因为放置的位置不一样导致在测量温度和实际温度有明显误差。
但楼主最好考虑变压器的质量问题。
干式变压器的耐温一般在120--150度,你测量的温度理论上不会影响变压器工作。但国产变压器就难说了。我看到过同样问题,当时停下变压器拆开检查,发现里面有不少安装时留下的螺丝,并且钢片的绝缘层已炭化。
回复
zyz8438
2011年11月17日 23:45:14
3楼
1、用红外线测温仪测量A相绕组,是否确实温度很高,排除变压器自身测量仪表的问题。
2、用钳形电流表卡一下A相电流,是否与的所读的电流一致,负荷是否没有明显偏大。
3、如果A相负荷确实和C相差不多,温度又确实高很多,则调整一下三相负荷。
回复
电气小霸王
2014年01月02日 11:44:00
4楼
会不会是探头的问题啊、、、、、、