【讨论】一台配电箱是否允许有两路低压电源
寒塘渡鹤影
2011年11月15日 22:56:01
只看楼主

首先说明,两路电源并非用于双电源切换大致情况如下,两台高压压缩机配套的风机和油泵配电控制箱合用一个箱体,做成了一左一右完全一样的断路器、继电器及配电回路;风机及油泵功率不大,每套不超过20kW。作为甲方,我觉得这样很别扭,既增加了进线数量,也增加运行及检修时的危险,但没有找到相关的规定请各位明白人指点,如果允许,有哪些注意点

首先说明,两路电源并非用于双电源切换
大致情况如下,两台高压压缩机配套的风机和油泵配电控制箱合用一个箱体,做成了一左一右完全一样的断路器、继电器及配电回路;风机及油泵功率不大,每套不超过20kW。
作为甲方,我觉得这样很别扭,既增加了进线数量,也增加运行及检修时的危险,但没有找到相关的规定

请各位明白人指点,如果允许,有哪些注意点
免费打赏
mainau
2011年11月16日 19:44:54
22楼
你是甲方 别犹豫 呵呵。以后出问题怎么办,你负责吗
回复
gongjiuchen
2011年11月16日 20:33:00
23楼
两路电源分别控制两台压缩机机组应分别由两台控制柜控制。不应安装在同一柜内,安装在同一柜内不安全。这是偷工减料的做法。这也反映了施工方有没有资责的问题。
回复
木已成舟
2011年11月16日 21:33:28
24楼
多考虑一下 配电箱后期的检修注意问题,关于进线数量没有规范提到!
回复
xing_zai
2011年11月16日 21:37:40
25楼

顶一个,且负荷只有20kW电流不超过40A。本人感觉为安全考虑,要在箱子上注明主用与备用。
回复
huadongdianzi
2011年11月16日 22:33:57
26楼
这个不是很懂,那天修我们这一柜子还发现了一路来自另一个变压器的电源,在柜子里接了个空开,空开又接到电梯双切箱和本地双切箱了......
回复
电力设计和造价
2011年11月16日 22:51:40
27楼
学习了,能用的着
回复
xiao09xiao
2011年11月16日 23:20:51
28楼


特殊场合特殊处理,我接触过两路不同电压电源输入一控制箱的,对于操作修护安全性的考虑,在显眼处设置明显清晰的安全警告及提示标识,表时此柜是由两路电源输入,提醒操作时请注意必须关断所有输入电源之后方可操作之类云云~浅析
回复
ychq
2011年11月17日 07:56:34
29楼
为什么要用两路电源呢?而且并非用于双电源切换,造成资源浪费,既增加了进线数量,也增加运行及检修时的危险,易出安全事故
回复
cxr1999
2011年11月17日 08:11:48
30楼
如不是双电源供电,楼主完全可以将两路开关上口并联,平时用一路电源供电,另一路妥善处理,就当备用,其实两路各宫格的也可以,只是检修时注意一下即可。
回复
tiannanyihe
2011年11月17日 08:38:13
31楼
应该是可以的,万一在检修一台机器的时候要求另一台运行呢,就必须引两路电源,如果没有要求就没有必要了,属于浪费