我们现在做的都是工业建筑、多层办公楼、多层宿舍楼,做过的工程无论是消防给水系统或生活给水系统都是市政直供,高一点顶层压力不够的就设水箱,从没做过设置消防水泵、生活水泵的工程。1、请问一下在什么情况下才设置消防水泵、生活水泵的呢?2、是不是符合《建规》8.4.3第8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施; 才设置消防水泵呢?
我们现在做的都是工业建筑、多层办公楼、多层宿舍楼,做过的工程无论是消防给水系统或生活给水系统都是市政直供,高一点顶层压力不够的就设水箱,从没做过设置消防水泵、生活水泵的工程。
1、请问一下在什么情况下才设置消防水泵、生活水泵的呢?
2、是不是符合《建规》8.4.3第8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施; 才设置消防水泵呢?
3、另外生活给水系统又是在什么情况下设置生活水泵的呢?
此问题更新过!
2楼
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元);不同的建筑物,防火分区大小不同;
每个防火分区之间需要进行防火分隔,就是阻止火苗从一个防火分区进入另一个防火分区,引起火灾扩大;而所采用的东西称之谓防火分隔物,一般情况下是采用防火墙来做为防火分隔物,当有困难时,可采用水幕系统或防火卷帘门代替。
回复
3楼
其实这些东西是建筑上面规定的,做水了解些有好处。一个工程,其实各个工种都相互联系的,如果各工种都独立行动,这个工程基本上也就是个垃圾工程。
回复
4楼
诶,说来惭愧,我到目前为止,出的工程不是垃圾也差不多了,诶,总觉得不爽!
回复
5楼
假如我的市政压力是0.3Mpa,是不是最不利点消火栓(最不利点消火栓口所需压力为0.18Mpa)高度超过12m的,就要设水箱了,与此同时也要设消防泵了?
因为水箱高度很难做到离最高点消火栓18M。
我说的完全是按规范理论来的!
回复
6楼
多层可以不设,设水泵接合器。
回复