烟囱基本自振周期如何计算?
ggzzhh1978
ggzzhh1978 Lv.2
2006年08月07日 14:03:32
只看楼主

拜托各位大虾,紧急求助......关于高耸结构--钢筋混凝土烟囱基本自振周期T1的规定:1.<荷载规范>GB50009-2001附录E:高度不超过150米的钢筋混凝土烟囱:T1=0.41+0.0010**H^2/d2.<烟囱设计规范>GB50051-2002第5.5.5条:高度不超过150米的钢筋混凝土烟囱:T1=0.45+0.0011*H^2/d两者均为国家标准,到底应该按哪个公式计算?

拜托各位大虾,紧急求助......

关于高耸结构--钢筋混凝土烟囱基本自振周期T1的规定:
1.<荷载规范>GB50009-2001附录E:
高度不超过150米的钢筋混凝土烟囱:
T1=0.41+0.0010**H^2/d
2.<烟囱设计规范>GB50051-2002第5.5.5条:
高度不超过150米的钢筋混凝土烟囱:
T1=0.45+0.0011*H^2/d

两者均为国家标准,到底应该按哪个公式计算?


免费打赏
大拿
2006年08月08日 12:51:50
2楼
按荷载规范吧,
回复
wangqingyueli
2006年08月08日 14:31:31
3楼
对此问题本人也很疑或,根据徐建参考书选荷载规范。
回复
ggzzhh1978
2006年08月17日 16:12:40
4楼
我又翻了一下烟囱规范,是不是只有采用5.5.5条的简化计算方法时才按烟囱规范计算?但简化计算后的结果与按荷载规范计算周期,采用底部剪力法计算的结果相差悬殊????
回复
lhxugong
2006年08月18日 21:27:50
5楼
当然应该选用.<烟囱设计规范>,我是这样认为的,
另一种方法是:取对结构最不利的值,
回复
lxp6075
2006年08月21日 09:32:00
6楼
按烟囱设计规范
回复
ggzzhh1978
2006年08月21日 14:01:01
7楼
如果不利的选用做法,但对于高耸结构而言,地震作用起控制作用时,结构构筑物柔点,也就是周期长点对结构有利.
当风荷载起控制作用时,周期短点对结构有利.那么,不超过100米的独立烟囱,在什么情况下视为地震作用控制?什么情况下视为风荷载控制?
回复
albbhj
2006年08月23日 09:01:50
8楼
算烟尘自然用的是烟囱规范
回复
duanhsheng
2007年07月05日 21:18:45
9楼
刚看到这儿,
我也有这样的疑惑。
回复
ced2wang
2008年07月21日 16:03:34
10楼
看来还没有定论呀!
回复
a110247014
2008年09月16日 16:11:15
11楼

我正在算一个90米高的钢烟囱,也正在为其自振周期怎么算而烦恼。
希望高人予以指点,万分感谢!!!
回复

相关推荐

APP内打开