【求助】电梯不经漏电保护接通电源造成临近漏电开关反复跳闸
shusheng2008
2011年11月15日 17:29:31
只看楼主

这是在施工现场,系统采用TN-S接线方式,直接从箱变引一路电源给电梯,在电梯运行时,却引起箱变低压柜相邻漏电保护开关相继跳闸(反复,闭合后又跳),当其他施工用电负荷越大,其相应回路漏电保护跳闸的时间间隔越短。我们测试发现电梯主机在未挂PE线的情况下,直接测电梯主机和箱变接地线,阻值几乎为零,也就是说电梯主机安装上后就直接与箱变连通了。现在我们将电梯主机放在绝缘的干燥木板上,把控制柜也放在干燥的木板上,拆除箱变引来的PE线,也就是主机未做保护接地,就用三相启动N线给控制系统,电梯又运行正常,不影响其他负载,但一搭接上PE线马上又引起其他带漏电保护的负荷跳闸

这是在施工现场,系统采用TN-S接线方式,直接从箱变引一路电源给电梯,在电梯运行时,却引起箱变低压柜相邻漏电保护开关相继跳闸(反复,闭合后又跳),当其他施工用电负荷越大,其相应回路漏电保护跳闸的时间间隔越短。我们测试发现电梯主机在未挂PE线的情况下,直接测电梯主机和箱变接地线,阻值几乎为零,也就是说电梯主机安装上后就直接与箱变连通了。现在我们将电梯主机放在绝缘的干燥木板上,把控制柜也放在干燥的木板上,拆除箱变引来的PE线,也就是主机未做保护接地,就用三相启动N线给控制系统,电梯又运行正常,不影响其他负载,但一搭接上PE线马上又引起其他带漏电保护的负荷跳闸因此,我怀疑跟PE线有关,导致漏电保护器感应性跳闸,但又找不到解决办法。


欢饮大家指点、讨论一下
000000.jpg

00001.jpg

在拆除其他负载漏电保护器后,又不跳闸,好奇怪哦
补充的低压系统图见下面
未命名.jpg

[ 本帖最后由 shusheng2008 于 2011-11-16 16:29 编辑 ]

000000.jpg


00001.jpg


未命名.jpg


未命名.jpg

shusheng2008
2011年11月16日 09:19:15
2楼
正式电梯,电梯控制系统采用变频器,三相,永磁同步电机
回复
luqixin008
2011年11月16日 11:01:26
3楼
能否把箱变低压侧的系统补充完整?相邻漏电保护开关去掉漏电保护后是否跳闸?
回复
xfk666
2011年11月16日 13:56:35
4楼
我感觉你讲的这个事有点蹊跷,如果与相邻开关负荷大小有关系而影响自动开关断开的频率,这样说来是不是断路器之间的间隔小而影响散热;再则,自动跳闸的漏电断路器那一回路你能确定矢量和等于零吗?如果该回路的矢量和为零,开关还是动作,建议更换一下。
回复
lsyc93
2011年11月16日 14:16:31
5楼
期待答案,我也遇到过同等类似现象.
回复
moshenli
2011年11月16日 14:24:18
6楼
我也遇到过同等类似现象.哪位高手能给分析分析啊
回复
tdming
2011年11月16日 14:29:59
7楼
首先,RCD必须接线正确,即所有的相线和N线都应穿过RCD电流线圈,负荷侧应有一点接地。如果接线正确RCD跳闸,说明电梯有接地故障。其它用电负荷接入趆多,线路电容电流就趆大,自然跳闸趆频繁。这种情况可用泄露电流大一等级的RCD.
回复
shusheng2008
2011年11月16日 16:25:24
8楼
不会跳闸,但是当用电负荷较大时,会跳下一级的漏电保护器
回复
shusheng2008
2011年11月16日 16:29:42
9楼
漏电保护器是75mA的
回复
luqixin008
2011年11月16日 17:00:21
10楼
“在拆除其他负载漏电保护器后,又不跳闸”说明是漏电保护动作,再测测跳闸回路的漏电电流,如果正常,个人分析,初步认为是谐波造成的,漏电断路器应该是电子式的,电子式漏电断路器抗干扰能力较差。
回复
shusheng2008
2011年11月16日 17:29:13
11楼



厂家解释谐波:电梯正在安装过程中,匀速启动和关闭,不会产生较大的谐波影响,今天把 常跳的那几个回路换了个泄漏电流300mA的RCD,已经几个小时了,暂时没出现跳闸,但是泄漏电流会不会太大....