并联变压器是否会有危险
tiannanyihe
2011年11月15日 17:21:50
来自于变压器
只看楼主

我们公司为了省电把原来的两个变压器并到一个上,通过100米左右的两根120的电缆连接,请问这样有效果吗,是2500的变压器,现在工作电流能达到2000多A,以前两个变压器分别是1000多A

我们公司为了省电把原来的两个变压器并到一个上,通过100米左右的两根120的电缆连接,请问这样有效果吗,是2500的变压器,现在工作电流能达到2000多A,以前两个变压器分别是1000多A
免费打赏
lingxuct
2011年11月15日 17:27:18
2楼
说的不清楚,“把原来的两个变压器并到一个上,通过100米左右的两根120的电缆连接,..............是2500的变压器,现在工作电流能达到2000多A,以前两个变压器分别是1000多A”

二根120的并接,最多也只有600多A,2500KVA变压器的额定电流有3608.5A,不知这电缆中有多少电流。
回复
tiannanyihe
2011年11月17日 08:13:29
3楼
800-1000多个电流,线摸着稍微有点热,2000多个是变压器那边的,通过线传导的电流最大到过1100A,原来独自用2500变压器的时候最大是1000左右,
回复
cnkaqi030
2011年11月17日 10:22:00
4楼
变压器的时候最大是1000左右
赞同
回复
zyz8438
2011年11月17日 23:36:04
5楼


没有看明白!变压器那边2000多的电流,通过线传导的电流最大只有1100A,还有电流跑哪去了?

原来变压器分裂运行,现在并联运行,负载没变,两台变压器的负载率基本未变,为什么就省电了?
回复
cnkaqi030
2011年11月18日 10:03:09
6楼
v2500的变压器!!!!
回复
mt1770296524
2011年12月10日 21:39:03
7楼
说的不是太明白不怎么好理解感觉也不省电啊
回复
wboy8759
2011年12月10日 22:43:05
8楼
表达不清楚,像听绕口令一样。两台变压器并列运行的条件是---短路阻抗相同、相序一致、电压相等,否则将形成较大的环流,是不允许的。楼主说的意思可能是关于 两台变压器如何经济运行的问题。这要进行测算分析,不是简单并接起来就可以省电的。变压器的经济运行关键要看负荷率的分配是否为最佳值,看看有关手册上有专门介绍,如《钢铁企业电力设计手册(上册)》等等。
回复
lingxuct
2011年12月11日 15:40:05
9楼
我想我看懂了些:二台变压器的总负荷没超过一台的容量,停了一台,另一台的负荷用二根120的电缆转供。

是不是省电了?可以这样计算,变压器的铁损是少了一台,铜损是没变(负荷一样,经过绕组的电流总和一样),由于转供的电缆加长了,线路损耗有些增加,二者相减,能省一点点!

有没有危险?120的(交联)电缆,电流不超300A是没有危险的,超过350A就危险了!