今天在工地上看到如下情况,直接上图请问为了方便施工,能不能把暗梁的箍筋剪断?
今天在工地上看到如下情况,直接上图
请问为了方便施工,能不能把暗梁的箍筋剪断?
![DSC_0105.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F4/EC/rBBhH11Ka6GAfge2AAnkQA4NqRM036.jpg)
![DSC_0104.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0103.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
不允许直接剪断,常规做法应该在止水钢板处,将箍筋与止水钢板焊接在一起
回复
3楼
这样的话在受到水平力时箍筋的作用降低了很多啊
回复
4楼
这个应该是不允许的!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
5楼
不允许的,暗梁的箍筋要和暗梁绑扎在剪力墙里面
回复
6楼
这样是不允许的!!应加以焊接处理!!
回复
7楼
不允许的,这样干也未免太那个了吧
回复
8楼
这个问题实际上不是问题,你想想箍筋的作用就知道了。
回复
9楼
回复
10楼
是剪断了暗柱的箍筋吧?箍筋剪断了必须加强处理一下...
回复
11楼
这样必然将低其水平受力和整体性,还有看到边上的模板直接从剪力墙与暗梁处直接穿过!
回复