消防问题:这种情况按一座建筑还是两座建筑?
chinagpszx
chinagpszx Lv.7
2003年09月04日 20:28:18
只看楼主

新建一学生宿舍食堂,宿舍与食堂间有一伸缩缝,伸缩缝两边均为防火墙,宿舍与食堂不连通。现宿舍与食堂总体积为12000立方,宿舍7000立方,食堂5000立方,若按一座建筑就要设消火栓,按两座建筑就不用设消火栓。各位大虾,这种情况按一座建筑还是两座建筑?现在假设宿舍楼为几年前所造,食堂新建在它旁边,仍然与它连在一起,这种情况按一座建筑还是两座建筑?若按一座建筑总体积超过了10000立方,那宿舍楼不是也要重新装消火栓了吗?

新建一学生宿舍食堂,宿舍与食堂间有一伸缩缝,伸缩缝两边均为防火墙,宿舍与食堂不连通。现宿舍与食堂总体积为12000立方,宿舍7000立方,食堂5000立方,若按一座建筑就要设消火栓,按两座建筑就不用设消火栓。各位大虾,这种情况按一座建筑还是两座建筑?
现在假设宿舍楼为几年前所造,食堂新建在它旁边,仍然与它连在一起,这种情况按一座建筑还是两座建筑?若按一座建筑总体积超过了10000立方,那宿舍楼不是也要重新装消火栓了吗?
免费打赏
yunguiming
2003年09月04日 20:33:01
2楼
应按一座建筑物设计,12000立方,设消火栓系统。
回复
chinagpszx
2003年09月04日 20:41:04
3楼
可《建筑设计防火规范》民用建筑的防火间距第一条解释说:两座建筑相临较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。现在两边均为防火墙,是不是可看做两座间距很小的建筑呢?
回复
edward200179
2003年09月04日 20:42:39
4楼
消火栓系统最好设吧
回复
chinagpszx
2003年09月04日 21:29:42
5楼
各位大虾碰到此类问题是怎么解决的?快给我一些答案吧!多谢了!
回复
yuchq
2003年09月05日 07:33:01
6楼
这应该算一幢建筑的,应该设置消防栓。
回复
liangfp
2003年09月05日 09:17:49
7楼
规范规定体积超过5000立方米的学校要设消火栓,这里的学校指的是学校的所有建筑,因此不管是宿舍还是食堂上述建筑都应设消火栓系统。
回复
bbu
2003年09月05日 13:22:26
8楼
什么规范里有 “体积超过5000立方米的学校要设消火栓 ”这条?
回复
liangfp
2003年09月05日 15:15:37
9楼
体积超过5000立方米的火车站、码头、展览馆、商店、医院、学校、图书馆等,要设消火栓系统, 这是老规范,新规范没有在这一条中提到学校,而提到超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。这是新规范的一个不明确之处。我认为如果遇到此问题,按老规范执行
回复
znb2003
2003年09月05日 17:12:24
10楼
这种情况消防部门说了算
回复
xufangrui
2003年09月05日 17:44:07
11楼
我认为可认为是两幢建筑物,只要满足《建规》内“设防火墙可减少防火间距”的相关要求即可。但我认为食堂新建时,应当与宿舍留足足够的防火间距,更为合理,因为“设防火墙可减少防火间距”我认为最好是适用在改建项目上。要不然从极端上说整个城市都可以连成一片了。这就太不合理了。
回复

相关推荐

APP内打开