H型钢柱弱轴方向与H型钢梁应该铰接还是刚接
wp358739067
2011年11月15日 15:41:12
只看楼主

感觉刚接不好做,如果做成铰接的话,钢柱弱轴方向加支撑,这样可以 吗?

感觉刚接不好做,如果做成铰接的话,钢柱弱轴方向加支撑,这样可以 吗?
免费打赏
xiao925
2011年11月15日 16:19:43
2楼
这个要看受力情况,刚接与铰接都很容易做的。
晕,怎么发图片,本来想发两个图的一刚接节点图,一铰接节点图

[ 本帖最后由 xiao925 于 2011-11-15 16:21 编辑 ]
回复
wp358739067
2011年11月15日 16:30:13
3楼
貌似两个图都是铰接啊
回复
ylsg110106
2011年11月16日 10:14:33
4楼
可以。当柱列纵向有条件做支撑时,做柱间支撑方便一些,当没有条件做支撑时当然要横梁刚接,做成纵向刚架体系以形成纵向稳定体系。上面的刚接节点图是欠妥的。按规范柱弱轴与梁刚接时,当柱的截面高度大于梁的翼缘宽度时,上下翼缘板需用楔形板连接,楔形板的单边斜度旧规范为1/4,新规范已经放宽了,取1/2.5。
回复
zalzhangao
2011年11月16日 16:12:53
5楼
用PKPM软件计算一下好了
回复
163hjx
2012年02月20日 19:37:58
6楼
用PKPM软件计算一下好了
回复
miss_moonshow
2015年01月23日 09:32:38
8楼
很好,谢谢!!!!!!
回复
fegegedagdg
2015年01月23日 12:47:22
9楼
随便吧,爱咋做咋做。
回复
yfs007
2015年01月23日 13:27:08
10楼
wp358739067 发表于 2011-11-15 16:30 貌似两个图都是铰接啊前一组铰接,后一组刚接.按规范建议弱轴为铰接,主要是考虑弱轴H型钢弱轴抗弯能力较小,所以设计还是要根据具体的计算确定构件和连接,
回复
janele1216
2015年04月02日 14:56:20
11楼
噢噢噢噢哦哦哦哦哦哦哦
回复
co1426142209434
2015年04月02日 16:27:35
12楼
翼缘内铰接 翼缘外 刚接
回复

相关推荐