刚毕业菜鸟请教一下楼梯间前室加压送风若干问题先看设计图片楼梯前室分别与做下角的三个住户的出入口相连,而且与楼梯间及电梯前室分别设置了防火门,而且楼梯间及电梯前室皆自然通风1 按压差法计算风量时总有效面积A应该是两个防火门的有效面积之和吧?个人认为入户门应该不用考虑在内?2 接着就是按风速法计算送风量,请问每个门的开启面积F是否是两个防火门的开启面积之和?个人认为入户门应该不用考虑在内?
刚毕业菜鸟请教一下楼梯间前室加压送风若干问题
先看设计图片
楼梯前室分别与做下角的三个住户的出入口相连,而且与楼梯间及电梯前室分别设置了防火门,而且楼梯间及电梯前室皆自然通风
1 按压差法计算风量时总有效面积A应该是两个防火门的有效面积之和吧?个人认为入户门应该不用考虑在内?
2 接着就是按风速法计算送风量,请问每个门的开启面积F是否是两个防火门的开启面积之和?个人认为入户门应该不用考虑在内?
3 最后一个问题,也就是高规上关于疏散口的问题,我想此处我的疏散口个数是是否应该包括三个用户与楼梯间加电梯前室?
因为只有自己在设计暖通,所以很菜的问题,还指望大家多多指教一下,谢了!
12楼
学习中!! 虚心请教
回复
13楼
不懂学习中!!!!!
回复
14楼
问一下gtbilly 前辈
选风机的时候
地上二十二层地下一层共 74.25m
土建风道按8pa/m计算 沿程阻力 74.25*8=594pPA局部阻力按同时开启的三个多叶风口算,不知道多叶送风口的局部阻力系数,姑且去3,风口风速取7m/s,那么算得的局部阻力约为246.6PA,
风机静压为594+246.6= 858.6PA
不知道这么算对不对?总感觉大了好多。
回复
15楼
回复
16楼
按实际门洞计算,不能参照规范里最大值选取,计算出来应该比规范大很多
回复
17楼
不是前辈,莫把我说老了哈。
算法有有问题的,选风机压头应按照最不利管路的,此处最不利管路是-1层-22层的土建风道+-1层电动风口。且土建风道摩阻值取得有点保守,6Pa/m以内是比较合理的,具体取值多少就看风速咯。按照这个,你再重新核一下。
回复
18楼
回复
19楼
学习了。。。
那个风道比摩阻是怎么取的呢?
回复
20楼
现在消防审查,基本上是按规范去选取风量的上下限,通过计算算出来的,基本上也小于规范的表格之规定,所以只需按表格中选取风量即可!
当然,要计算一下风压的问题!
回复