楼梯间前室加压送风探讨
dreamwql
dreamwql Lv.7
2011年11月15日 15:31:10
来自于通风排烟
只看楼主

刚毕业菜鸟请教一下楼梯间前室加压送风若干问题先看设计图片楼梯前室分别与做下角的三个住户的出入口相连,而且与楼梯间及电梯前室分别设置了防火门,而且楼梯间及电梯前室皆自然通风1 按压差法计算风量时总有效面积A应该是两个防火门的有效面积之和吧?个人认为入户门应该不用考虑在内?2 接着就是按风速法计算送风量,请问每个门的开启面积F是否是两个防火门的开启面积之和?个人认为入户门应该不用考虑在内?

刚毕业菜鸟请教一下楼梯间前室加压送风若干问题
先看设计图片
360截图20111115151740578.jpg
楼梯前室分别与做下角的三个住户的出入口相连,而且与楼梯间及电梯前室分别设置了防火门,而且楼梯间及电梯前室皆自然通风
1 按压差法计算风量时总有效面积A应该是两个防火门的有效面积之和吧?个人认为入户门应该不用考虑在内?
2 接着就是按风速法计算送风量,请问每个门的开启面积F是否是两个防火门的开启面积之和?个人认为入户门应该不用考虑在内?
3 最后一个问题,也就是高规上关于疏散口的问题,我想此处我的疏散口个数是是否应该包括三个用户与楼梯间加电梯前室?
因为只有自己在设计暖通,所以很菜的问题,还指望大家多多指教一下,谢了!

360截图20111115151740578.jpg

免费打赏
dreamwql
2011年11月15日 16:07:18
2楼
由于楼梯间与电梯前室皆采用自然排烟,所以对于风速法中的每个门的可开启面积F,本人觉得应该是三个用户门,楼梯间单扇防火门及通往电梯前室的双扇防火门的面积之和,不知道这么理解对不对?
看了置顶的帖子和红皮书,但自己还不是很明白,麻烦高手帮我解决一下相关困惑,谢谢了!
回复
dreamwql
2011年11月15日 16:46:46
3楼
另外最终按公式计算出来的送风量结合最小控制风量校核,由于前室既有单扇门又有双扇门,我该如何参照,最后系数又该如何选取?
回复
gtbilly
2011年11月15日 17:19:17
4楼
1.理解错误,面积是门漏风面积,不是门面积,应该考虑五个门,入户三个门,前室两个门
2.理解错误,计算是只考虑一扇门面积,多个门时乘系数,门数量同上
3.疏散通道,就是你说的这五个门
回复
dreamwql
2011年11月15日 21:59:56
5楼
不好意思第一条表达让你误解了,你说的对!对于第二条的疑问,只考虑一扇门的面积,那具体应该考虑那扇门?是面积最大的么?这个系数是1.5-1.75?今天问了建筑的师父,他说入户门设置为甲级防火门,如果再按表格推介的最小送风量进行校核时,单扇门的话要×0.75,那前辈?我这五个防火门中既有单扇又有双扇,该如何是好呢?
自学周围没相关的人可以请教,再麻烦前辈一次了,拜谢!
回复
gtbilly
2011年11月15日 22:27:22
6楼
入户门乙级门就够了,当然做成甲级也没什么,划分防火分区的时候才用甲级门隔断。门按双扇门取,系数1.5-1.75。其实你按照规范表格里的数据根据层数合理选择上下限值就行了,没那么复杂的。我个人认为用公式算的局限在于,参数浮动范围太大,不同取值算出的结果同样浮动大,就按照表格选,留意表格下面的小注就行了,省事,放心。
回复
w5208833
2011年11月17日 08:54:30
7楼
.理解错误,面积是门漏风面积,不是门面积,应该考虑五个门,入户三个门,前室两个门
2.理解错误,计算是只考虑一扇门面积,多个门时乘系数,门数量同上
3.疏散通道,就是你说的这五个门
回复
bingchen613
2011年11月17日 11:00:13
8楼
看图貌似不需要做防烟呀,
回复
bingdianqilin
2011年11月17日 11:04:32
9楼
学习一下。。。
回复
yishengyuan
2011年11月17日 11:14:24
10楼

按规范要求取计算值和计算表中最大值
回复
ajaellz
2011年11月17日 16:17:26
11楼
此布局形式现在很多地方不在认可为剪刀楼梯单独设前室的情况,建剪刀楼梯及合用前室都加压送风,前室不送,或者和审图沟通问下仅前室送风是否可行。今年我已两项目被提着意见。
回复

相关推荐

APP内打开