请问中央空调的冷冻水泵采用变频控制,控制点的控制方式是采用差压控制好呢,还是采用温度控制好呢?谢谢!
请问中央空调的冷冻水泵采用变频控制,控制点的控制方式是采用差压控制好呢,还是采用温度控制好呢?
谢谢!
2楼
冷冻水泵的变频控制,我认为还是采用温度控制好。
回复
3楼
请问你有控制原理和程序吗,借鉴一下。谢谢!!!
回复
4楼
回复
5楼
可以在恒压差控制的基础上,压差的目标值可以在一定范围内根据回水的温度或回水的温度与出水温度之间的温差值进行适当的调整,即既考虑到了环境的温度的因素,又适当提高了节能效果。
回复
6楼
压差控制好,压力比温度反应快!
回复
7楼
根据最远端的压力来控制变频泵(一般都是二次冷冻水变频泵)的频率,即保证最远端空调机所需压力
一次冷冻水泵一般都与冷机一对一,保证通过冷机的冷冻水恒流
根据温度控制冷机的电流比
回复
8楼
根据温差值设定变频泵不太好,因为温度有滞后性,对于工业用的机组最好采用压差值,或楼上大哥说的根据最远端的压力来控制变频泵,即保证最远端空调机所需压力
也可以在制冷系统上加传感器控制排气压力或膨胀发前压力
如果是要求不高的民用舒适性空调,为了节约成本和控制的简单,用温度控制也没问题。
拙见,供参考;)
回复
9楼
个人以前有做过株州市国土局大厦的安装和设计,了解一点,当时我记得是采用差压控制,效果还不错,有两三年了,没出现过什麽问题。
回复
10楼
碰巧,我们这的一个五星级酒店,集中空调的冷冻水泵变频控制利用的也是压差控制,效果不错.运行碰巧也有2年半.
回复
11楼
d
回复