【讨论】GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?
songmingba
songmingba Lv.4
2011年11月14日 22:13:05
只看楼主

GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?框架断路器,人民开关厂的,2500A框架。双电源不行。我这样想的:1、首先第一次送电,由于没电源,手动合上闸,此时正常运行,当市电停电时,利用失压脱扣线圈分闸,(第一个疑问:然后把本断路器的一对常闭触点引至发电机,来启动发电机??或者用失压继电器的常开触点功能,启动发电机??);2、此时发电机回路已经有了电源,通过时间继电器,延时几秒后,合上发电框架断路器;

GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?框架断路器,人民开关厂的,2500A框架。双电源不行。
我这样想的:
1、首先第一次送电,由于没电源,手动合上闸,此时正常运行,当市电停电时,利用失压脱扣线圈分闸,(第一个疑问:然后把本断路器的一对常闭触点引至发电机,来启动发电机??或者用失压继电器的常开触点功能,启动发电机??);
2、此时发电机回路已经有了电源,通过时间继电器,延时几秒后,合上发电框架断路器;
3、当市电来电时,(第二个疑问:也装一个时间继电器,分掉发电断路器,后和上本柜断路器??);
4、后面就来回循环了。。。。
但是不知道有没有失压继电器?什么型号的呢?不知道大家有做过类似的方案的吗?不吝感谢!如果能提供个图纸,那就更好了~我邮箱 smb1008@163.com,急用,在线等!

111.jpg

免费打赏
姜振祥
2011年11月15日 18:27:11
12楼
学习啊 有助于提高自己希望高手多多发表意见啊
回复
xinag-bd2005
2011年11月15日 19:20:31
13楼
装只ATS很方便就解决了
机械联锁是必不可少的
断路器的失压线圈主要是用于过负荷的后备保护
回复
逍遥翁
2011年11月15日 19:32:52
14楼
8楼说得很对市场上的双电源自动切换装置,设备和技术都很成熟啊。
回复
zzaq6789
2011年11月15日 19:35:22
15楼
回复
a0b1c3qaz
2011年11月15日 21:04:17
16楼
学习,双电源切换应该可以
回复
liuyang99911
2011年11月15日 21:14:13
17楼
回复
yuandao_zhang
2011年11月15日 21:28:31
18楼
双电源切换很轻松就可以解决啊 我之前用过爱默生的ATS300系列,很不错,好像价格有点高啊 也是安装在GGD柜中的。
回复
xing_zai
2011年11月15日 23:18:33
19楼
用ATS的话太贵了,且有的产品没有2000A这么高的;还是用两台空开吧,机械联锁与电气联锁
本人观点,欢迎各位高手发表意见!
回复
avatar09
2011年11月16日 08:27:30
20楼
机械互锁是指什么意思?
回复
不下棋的棋手
2011年11月16日 08:29:58
21楼
学习,支持
回复

相关推荐

APP内打开