【讨论】GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?
songmingba
songmingba Lv.4
2011年11月14日 22:13:05
只看楼主

GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?框架断路器,人民开关厂的,2500A框架。双电源不行。我这样想的:1、首先第一次送电,由于没电源,手动合上闸,此时正常运行,当市电停电时,利用失压脱扣线圈分闸,(第一个疑问:然后把本断路器的一对常闭触点引至发电机,来启动发电机??或者用失压继电器的常开触点功能,启动发电机??);2、此时发电机回路已经有了电源,通过时间继电器,延时几秒后,合上发电框架断路器;

GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?框架断路器,人民开关厂的,2500A框架。双电源不行。
我这样想的:
1、首先第一次送电,由于没电源,手动合上闸,此时正常运行,当市电停电时,利用失压脱扣线圈分闸,(第一个疑问:然后把本断路器的一对常闭触点引至发电机,来启动发电机??或者用失压继电器的常开触点功能,启动发电机??);
2、此时发电机回路已经有了电源,通过时间继电器,延时几秒后,合上发电框架断路器;
3、当市电来电时,(第二个疑问:也装一个时间继电器,分掉发电断路器,后和上本柜断路器??);
4、后面就来回循环了。。。。
但是不知道有没有失压继电器?什么型号的呢?不知道大家有做过类似的方案的吗?不吝感谢!如果能提供个图纸,那就更好了~我邮箱 smb1008@163.com,急用,在线等!

111.jpg

免费打赏
dongge6666
2011年11月15日 10:47:45
2楼
你的要求完全可以办到哈。首先两只框架式断路器必须采用机械联锁。你是装在一台GGD柜子中。可以办到。另外,为了安全可靠。我们还需要加装电气互锁。就是两只断路器之间用辅助互锁。只能动作一只。这样才能安全可靠。不会发生安全事故故障。你也是做配电柜的撒。这些应该清楚哈。如还有什么不清楚或者具体怎么操作,可以咨询我。我也是做配电柜的。QQ:596696083
回复
feidankt66
2011年11月15日 10:54:31
3楼
断路器本身就可以带失压线圈的,同时应切记要电气和机械互锁,机械互锁配件开关厂家有卖的。
回复
huangod
2011年11月15日 11:21:12
4楼
就用主进线开关的一组常开和常闭触点串联作为启停信号,同时应切记要电气和机械互锁
回复
suekarenina
2011年11月15日 11:21:22
5楼
低压柜也有备自投装置的呀
回复
xue137
2011年11月15日 11:29:42
6楼
首先确定市电优先:控制回路可设手动自动两种选择模式,手动时按钮或开关本体按钮合闸、自动时:市电电源存在时,市电电压继电器闭合后联动市电电源开关自动合闸,当市电停电后由市电供电断路器辅助常闭触点接通启动发电机运行,此时发电机电压继电器闭合后联动发电机电源开关自动合闸。当市电来电时发电机供电电源开关自动分闸,市电供电电源开关自动恢复合闸;
注:2台断路器需装失压线圈;至于时间延在线路里加上时间继电器就可以了;【线路控制只能做到电气联锁做不到机械联锁】
我的描述不知是否符合楼主的控制要求,需要原理图可以做一个。QQ:499180849
回复
晶开儿心
2011年11月15日 13:03:20
7楼
一头雾水,什么不懂
回复
永无止境
2011年11月15日 13:08:06
8楼
现在的ATS有很多的
查查资料就都可以解决的 安全可靠
回复
mabo717
2011年11月15日 15:14:00
9楼
回复
baobao1003
2011年11月15日 15:15:30
10楼
可以的啊!!!
回复
hejunfang123
2011年11月15日 15:28:32
11楼
基本原理懂一点,实际柜体的实施确实没见过。学习一下,设计人员应该多学习这些东东!
回复

相关推荐

APP内打开