有个在重庆的项目,拟采用人工挖孔桩,15m左右,800mm直径,持力层为完整的微风话岩,重庆当地规范8.3.8条:置于基岩上的人工挖孔桩及穿越土层厚度小于10m的机械成孔端承桩、嵌岩桩均不考虑桩侧正摩阻力还有国标地基规范8.5.5-3条及其条文说明写到: 嵌入完整、微风化的岩石的嵌岩桩,只计端阻。但上述国标规范没有说是灌注桩还是预制桩。请教一下版内的大虾们,一般计算嵌岩桩的时候计入侧阻么?
有个在重庆的项目,拟采用人工挖孔桩,15m左右,800mm直径,持力层为完整的微风话岩,重庆当地规范8.3.8条:置于基岩上的人工挖孔桩及穿越土层厚度小于10m的机械成孔端承桩、嵌岩桩均不考虑桩侧正摩阻力
还有国标地基规范8.5.5-3条及其条文说明写到: 嵌入完整、微风化的岩石的嵌岩桩,只计端阻。
但上述国标规范没有说是灌注桩还是预制桩。
请教一下版内的大虾们,一般计算嵌岩桩的时候计入侧阻么?
32楼
重庆的地理特性要特别一点,一般来说,还是采用地方标准好点,就是说,不考虑侧阻力,按国家的就要考虑了,审图的只要说明是采用什么的标准,不会为难的
回复
33楼
我做的一般都不考虑 ,这里土质较好,直接做到强风化岩上
回复
34楼
人工挖孔嵌岩桩,桩侧阻力一般是不考虑的,另外就是800的直径有点偏小,工人在800直径的范围内不容易开挖
回复
35楼
来学习一下,
回复
36楼
回复
37楼
嵌岩部分不考虑侧阻
回复
38楼
《建筑地基基础规范》和《建筑桩基技术规范》关于是否计算桩端侧摩阻力,这个问题上市相互冲突的。
回复
39楼
人工挖孔桩的话800径太小,工人不好操作,至少要做到900以上。
桩端侧摩阻力的话,主要看桩身有没有沉降。像人孔挖孔嵌岩桩的话基本没有什么沉降,可以不计入,而且人孔挖孔桩桩径往往比较大,桩端力相对与侧阻的话可看做是无限大,就更不要考虑了。
而机械钻孔灌注嵌岩桩的话,考虑到孔底沉渣的话,桩身还是有沉降的,而且机械钻孔桩往往桩长比较长,桩径较小,这时候就要考虑侧摩阻力了。
回复
40楼
我认为应该按端承桩,即不计侧摩阻力。
回复
41楼
15米做800的桩是有点危险,更有人说900的桩挖30米,这个有点危险的。
回复