因土建预留风管井面积不足,需增加排风管。但位置实在有限,需计算准确尺寸。请教各位大侠帮忙。谢谢!!!补充说明一下:这是厨房排风。原风井土建预留面积只2.1M²要通过210000方风量 计算风速已经差不多20米/秒了现在方案要是:保留原有风井,通过95000方风量 计算风速11米/秒,其他有3台38000方排风机做独立风管引致7楼天面。所以出来了这样的安装空间问题历史原因:业主什么都不想,只想扩大经营面积,就为了几平方的事情都要省出来。不管什么方法说服都不行。没文化不可怕,问题是没文化还要装有文化。真是搞死人哦!
补充说明一下:这是厨房排风。原风井土建预留面积只2.1M²要通过210000方风量 计算风速已经差不多20米/秒了
现在方案要是:保留原有风井,通过95000方风量 计算风速11米/秒,其他有3台38000方排风机做独立风管引致7楼天面。所以出来了这样的安装空间问题
历史原因:业主什么都不想,只想扩大经营面积,就为了几平方的事情都要省出来。不管什么方法说服都不行。没文化不可怕,问题是没文化还要装有文化。真是搞死人哦!
小豆丁版主的方法,没有人愿意干风管一直安装至7F天面有30多米落差》现在采用szhp54、的方法在不缩小空间的情况下采用砌墙的方法做管道井,内贴瓷砖减小风阻,风机在天面,这是厨房排风。
问题一:请问这样做符不符合规范要求
问题二:如果符合要求,管道井内贴瓷砖的风阻比矩形风管的风阻那个大一点,从造价,施工工艺,等那个比较有优势。
感谢大侠的帮忙,特别感谢szhp54、 小豆丁暖通版主
终于说服老板给我一点面积了。真是感激涕零啊!!