1.最近业主道路进入路灯安装阶段,要求设计院注明所选择路灯灯杆(钢制)的厚度,不知有谁知道?2.照明电缆穿管敷设,选用的是PVCΦ60的电缆管,但施工单位说全国都用的是“PE路灯电力电缆保护管”!不知道诸位有何看法和意见!
1.最近业主道路进入路灯安装阶段,要求设计院注明所选择路灯灯杆(钢制)的厚度,不知有谁知道?
2.照明电缆穿管敷设,选用的是PVCΦ60的电缆管,但施工单位说全国都用的是“PE路灯电力电缆保护管”!
不知道诸位有何看法和意见!
2楼
相关规范有要求,忘了在那一本
灯杆(钢材)壁厚不小于4毫米,镀锌层后不小于65um。如果是庭院灯、景观灯邀请不一样
PE路灯电力电缆保护管的壁厚我们是参照设计资料的图集,是3毫米
回复
3楼
我这里从网上也下载了一个,供大家参考!
回复
4楼
(三)标的物清单、验收标准及技术参数要求:
1、标的物清单:
第一标段 第二标段
序号 形式 灯杆规格(含灯臂、灯架) 数量 备注 配套灯具品牌/型号(含光源、电器) 灯 具功率/数量 备注
1 装饰性单悬挑金属杆路灯 12米锥形 金属杆 143套 详见附图(A) 不含灯具 PHILIPS/SGP338道路灯具 150W/17套 光源采用高压钠灯
装饰性单悬挑金属杆路灯 11米锥形 金属杆 58套 详见附图(B) 不含灯具 400W/201套 光源采用高压钠灯
装饰性单悬挑金属杆路灯 8米锥形 金属杆 12套 详见附图(C) 不含灯具
2 装饰性单悬挑金属杆路灯 7米锥形 金属杆 5套 详见附图(D) 不含灯具
2、设计、制造及验收标准:
GB17-88《钢结构设计规范》
BS729 《钢结构的热浸镀锌涂层》
GB/T1392-92 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌技术要求》
3、技术参数要求:
(1)灯杆:
①基本参数: 灯杆为整体热浸锌后静电喷塑的金属锥形灯杆。杆形、安装法兰及细部结构,根据序号对应的所附图纸设计制造,不含灯具。
②灯杆材质: 采用壁厚≥4mm的SS400优质钢板,并有足够强度以防运输及安装过程中变形。
③拼缝焊接:必须采用机械自动焊,要求表面光滑,无焊接缺陷。
④灯杆基础法兰盘厚度≥20mm,焊接可靠、牢固。
⑤灯杆检修门:门孔应使用自动切割机切割,切割线必须光洁、整齐、缝隙小,门锁应具有防盗开结构。
⑥灯杆的圆整度要满足技术要求。
⑦表层处理:按GB/T 13912-92 标准进行热浸锌处理后,再行静电喷塑(灰白色)处理,涂层厚不小于100µm,涂膜必须符合GB1720、GB1732、GB1763和ASTM F1043-95标准。
(2)灯臂:
①装饰性单悬挑金属杆路灯灯臂采用优质焊管制成;灯臂焊接后整体热浸锌,且需静电喷塑(外装饰框绿色,中间支架为灰白色)。
②主杆上部支撑架,采用壁厚≥4mm的SS400优质钢板制成,灯架焊接后整体热浸锌、静电喷塑(灰白色)。
③连接紧固件全部采用不锈钢配件。
④表层处理:按GB/T 13912-92 标准进行热浸锌处理后,再行静电喷塑处理,涂层厚不小于100µm,涂膜必须符合GB1720、GB1732、GB1763和ASTM F1043-95标准。
(3)灯具:
①道路照明灯具PHILIPS/SGP338外壳为高压压铸铝灯体,灯罩为高透明的曲面钢化玻璃,防护等级为IP65,灯具外壳静电喷塑(灰白色)。
②灯具反光器为优质高纯铝板,经特殊氧化处理,具有良好的配光性能。
③螺丝全部采用不锈钢配件,导线必须耐高温。
④灯头必须为中心触点伸缩式,并有防松装置。
(4)光源、电器:
①采用PHILIPS品牌。功率配置详见清单。
②寿命:24000h
③所有电器均为PHILIPS品牌,单灯补偿后功率因数>0.85。
四、产品质量保证及技术服务要求:
1、投标供应商应该为注册资金大于500万元,2005年生产或销售业绩大于3000万元的灯具代理商、灯杆生产厂(请附该年度财务报表复印件)。
2、投标供应商应有良好的业绩和信誉,近两年每年均在苏州市区承接过200万元以上合同的项目(附合同复印件)。
3、投标供应商能提供长期完善的售后服务。
五、必须提供的证明材料:
1、投标供应商必须提供工商营业执照有效复印件,并加盖单位公章。
2、投标供应商必须通过ISO9000系列的质量体系认证,并将相应证明复印件附在投标文件中。
3、灯具供应商在交货时必须提供该批PHILIPS品牌灯具的原厂质量保证书。
4、路灯灯杆供应商交货时,须提供该批灯杆、灯臂和灯架的热浸锌合格证。
5、投标时必须提供实样一套,中标后将由需方封样,作为验收依据。未中标单位的投标实样于开标后十日内由投标单位自行取走,逾期将由采购方处理。。
中标供应商在签定合同时向需方索取灯杆、灯臂、灯架、灯具的静电喷塑色样。
六、谈判要求:
1、供应商可选择选择其中一个标段或全部标段进行投标,但应就每一标段内的所有内容进行报价,报价应包括整套方案中列出的全部设备物品和辅助材料、人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术及质保期间等一切费用。
2、谈判文件请注明产品品牌、生产厂家及产地,若在提交的谈判文件中未注明产品品牌、生产厂商,此谈判文件将被拒绝。
3、谈判单位应在谈判文件中说明产品的进货渠道,保证所采购的产品为正品,使采购单位享有应有的售后服务。
4、交货地点:需方指定现场(苏州市区范围)。
5、交货期限:合同签定后在2006年4月18日前按采购方计划供货。
6、质量与验收:
A、成交供应商应按照本谈判文件的有关规定提供合格产品;
B、设备的验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装。所有设备和附(配)件应符合其规定的性能,无瑕疵和缺陷,质量为合格产品,同时有明确的生产制造厂商。成交供应商对质量问题负责包退、包换和包修,因此发生的费用由成交供应商自行负责。
C、验收标准:按本邀请函、谈判文件、供应商的承诺及行业相关标准为准。
D、验收期限:经采购方安装调试完毕后一周内。
7、售后服务:
按照国家、行业相关标准、招标谈判文件要求及供应商所作的承诺执行。
8、付款步骤:
合同签定并生效,采购的物品运送到交货地点经采购方安装完毕经验收合格后7个工作日内付清全部货款。
回复
5楼
上海市区供电局企业标准路灯检修和安装工作规程
为了进一步搞好路灯安装和检修工作,使之规范化,根据上海市区供电局标准化委员会的要求,特制订本规程。
1、主题内容与适用范围
1.1 本规程适用于路灯(包括代管街坊灯,下同),路灯附属设备,以及路灯专用电杆、路杆,架空线路与电缆的检修和安装工作。
1.2 本规程制订为使各项路灯设备的检修和安装达到保证工程质量的目的。
1.3 各项路灯设备的检修暂定每隔五年一次,每年检修工作量应为灯盏数的五分之一,其幅度不宜超过 应检修数量的百分之十。
1.4 检修和安装工作时应符合工程设计的要求。
1.5 检修和安装工作时有关安全事项,必须遵守有关安全工作规程。
2、水泥杆路灯
2.1 灯架
2.1.1架式路灯灯架长度在1.5mm及以上的,应采用Φ40mm镀锌钢管灯架。
2.1.2长度在1.5m以下的可采用Φ18mm镀锌钢管灯架。
2.1.3灯架附件,如白料夹板、铁箍、螺栓等都必须热镀锌,而且应镀锌良好,发现镀锌层严重剥落现象,必须拒用。
2.1.4灯架管子与法兰连接处,电焊应牢固,发现裂纹应立即停止使用。
2.1.5拆下的灯架及附件,如镀锌完好、无锈斑现象可以利用,有腐蚀现象的必须更新。
2.2 铁箍与铁件
2.2.1铁箍在装置时要适合电杆直径,如不适合,应予调换,不能箍大垫铁件或其他东西,箍小就敲大,造成锌层剥落。
2.2.2在装置时螺栓要拧紧,螺牙至少要露出螺帽二至三牙。
2.3 横担:
2.3.1横担装在路灯杆上谢绝歪斜,安装位置离杆顶150mm。
2.3.2四线横担应加装圆箍托架。
2.3.3尽头杆横担应装在电杆的板线侧。
2.4 照明器
2.4.1照明器(灯具反光板、灯头、镇流器、灯泡、触发器、电容器)等应固定,谢绝 有松动现象。
2.4.2灯具外壳应完整,反光片齐全、固定,谢绝缺少及松动,灯具与灯架联接必须固定牢固,灯罩口谢绝歪斜。
2.4.3灯头、灯头底板内螺丝应齐全并拧紧。
2.4.4瓷灯头谢绝有碎裂现象。
2.4.5灯头线与灯头连接时螺丝要拧紧,谢绝松动,灯头线截面不应小于1.5mm铜芯线。
2.4.6镇流器在使用前应做绝缘抽样测试,防止外壳带电。
2.4.7外装用的镇流器应固定在白料夹板上,没有挂钩的镇流器必须用镇流器夹箍固定,严禁用扎线吊或用其它方式捆绑。
2.4.8镇流器出线椿头螺帽应拧紧,谢绝松动。
3、钢杆电缆路灯
3.1 灯杆
3.1.1选用钢杆路灯的灯杆
3.1.1.1其壁厚应与杆高相适应3m-5m灯杆为3mm,5m-7m灯杆为4 mm,8m-12m灯杆为5 mm,14 m灯杆,为6 mm
3.1.1.2杆焊接,必须符合有关规定,8m及以上的钢杆要有强度等有关试验数据。(材质为A3钢)
3.1.1.3杆镀锌层须牢固光洁,应验收合格后作用。
3.1.1.4钢杆灯杆,弯曲度谢绝大于杆长的2/1000。
3.1.2钢杆的底脚预埋件,应严格按照要求施工。底脚螺栓的螺牙应涂牛油并加以包扎,预埋件铁板必须水平。
3.1.3底脚预埋件的混凝土标号须符合设计要求,并分层捣实,埋深见下表:
杆高度m 8 10 14
埋深(m) 1.70 2 2.2
脚螺栓直径(Φ)mm 16 16 223.2 接线箱
3.2.1接线箱门的下口应高于历年讯期最高水位。
3.2.2接线箱的门应与箱体紧密相配,防止雨水渗入。
3.2.3接线板应采用8mm厚环氧酚醛板制成,接线板应牢固的固定在接线箱内,不应松动。
3.2.4导线应固定在8mm铜螺栓椿头上。椿头螺栓之间的间距谢绝小于3cm。
3.2.5镇流器挂在接线箱内,要牢固可靠,镇流器与其他接线椿头的间距谢绝小于5 cm。 3.2.6电缆线进到接线箱内,应固定在接线板上,中性线应固定在同一椿头上;路灯相线可用1/16#的铜熔丝或压板相连,也可固定在同一椿头上。
3.3 管线
3.3.1路灯电缆根据负荷宜采用4×25mm2交联聚乙烯绝缘或聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆。
3.3.2路灯电缆在敷设前,须用摇表测量绝缘是否良好。(其绝缘电阻谢绝小于0.5 兆欧)
3.3.3路灯电缆一般应敷设在预埋的Ф100mm镀锌钠管(或铁管、耐压塑料管、水泥压力管内),每根灯杆或电缆转弯处必须设穿线窨井,相邻窨井之间的距离不宜超过40m。
3.3.4路灯电缆穿线管道,敷设应平直。铸铁管和水泥压力管管道间的连接须用混凝土封固,钢管管道之间的连接须用大一级直径的钢管进行套接,并用电焊焊牢。
3.3.5路灯电缆埋入地下深度一般为0.5m。
3.3.6路灯电缆敷设离各类树木间距不宜小于0.5m。路灯电缆敷设在道路上或穿越道路时应用Ф100mm的镀锌钢管或钢筋水泥压力管保护埋深0.8m。
3.3.7路灯电缆敷设离各类树木间距不宜小于0.5m。
3.3.8路灯电缆从地面引至电杆上时,地面上2.5m段应镀锌钢管保护,出口处应加保护圈。在直根应设穿线窨井。
3.3.9路灯电缆进入灯杆接线箱,在灯杆根部边的的窨井到接线箱内用月弯钢管连通。随后电缆从月弯钢管通上去。
3.3.10路灯电缆施工弯曲半径不宜小于其外径的15倍。
3.4 窨井
3.4.1电缆窨井的面层标高应与路面相同。
3.4.2在紧靠路灯基础和管线转弯处必须设置窨井。
3.4.3窨井底层应铺80mm厚碎石垫层,再铺50mm厚50#素砼,并留有Φ50mm泄水孔。
3.4.4窨井四壁用砖砌成,电缆穿线管应与窨井内壁平齐。
3.4.5窨井盖座应采用预制成品盖座。
3.5 吊装
3.5.1路灯钢杆组装时,应反引下线穿好,必要时,允许灯具装在灯臂上同时起吊,但应安装牢固。
3.5.2灯杆起吊,必须注意周围环境,如架空导线、绿化、广告牌、脚手架、建筑物等,做好安全措施。
3.5.3起吊时钢丝绳要采取防滑措施,注意来往车辆、行人,用绳索带牢灯杆,由专人看管,施工人员应站在安全位置,由现场负责人统一指挥。非工作人员必须远离杆高的1-2倍距离以外。
3.5.4灯杆安装在基础法兰上,杆体与地面应垂直,偏差应在2‰以内。
3.5.5灯杆法兰应用双螺帽旋紧,涂牛油加以包扎后,现浇素砼保护帽。
回复
6楼
学习了,长见识,谢谢!
回复
7楼
太好了.我是新手,感谢!!!
回复
8楼
我是新手,第一次接触路灯这一块,我想知道如果窨井是暗井,用水泥盖板盖掉,埋入绿化带或人行道板下,是否还需要留有泄水孔?谢谢
回复
9楼
谢谢各位,张见识了
回复
10楼
我们这里路灯采用YJV22的线,不穿管,这样有效防盗!每个路灯通过接线排接线,有熔断器保护。过路时多数用玻璃钢管(这要视甲方有没要求)保护。
回复
11楼
谢谢!
回复