9趟要做一个综合管该怎么设计
dangchong2006
2011年11月12日 11:59:43
只看楼主

室外有9趟管子计划铺设在一个管沟里面,(给水和消防一趟,蒸汽管一趟,蒸汽凝水管一趟,采暖供水一趟,采暖回水一趟,浴室热水供水管一趟,井下排水管两趟,井下洒水管一趟)9趟要做一个综合管沟,你们一般怎么设计,要什么可参考的东西或是要注意的问题??请大家多提意见

室外有9趟管子计划铺设在一个管沟里面,(给水和消防一趟,蒸汽管一趟,蒸汽凝水管一趟,采暖供水一趟,采暖回水一趟,浴室热水供水管一趟,井下排水管两趟,井下洒水管一趟)9趟要做一个综合管沟,你们一般怎么设计,要什么可参考的东西或是要注意的问题??请大家多提意见
yibasiba
2011年11月15日 08:26:26
2楼
注意上下左右的关系、竖向与横向距离
回复
装甲车
2011年11月15日 10:06:02
3楼
建议楼主:
设计方案除了按通常设计常规考虑外,要考虑方便施工。
回复
懒人啥都不写
2011年11月16日 08:50:28
4楼
9趟管子铺下去,你的管沟可能要分多格设置才行,否则盖板会太重,而且承载也会有问题。如果分格,蒸汽和凝结水管肯定要设在同一格内了,井下排水管尽量不要与生活给水管设在同一格内,其它的建议注意一下安装和检修的空间预留应该就OK了,对了,如果管沟很长,要注意每隔一定距离设置集水坑排除管沟内的积水(雨水、渗漏水。。。),否则夏天管沟就变臭水沟养蚊子了
回复
冰是水的灵魂
2011年11月17日 12:10:46
5楼
问题回答的可以
回复
hbtrampss
2011年11月20日 18:18:43
6楼
给水和消防一趟,蒸汽管一趟,蒸汽凝水管一趟,采暖供水一趟,采暖回水一趟,浴室热水供水管一趟,井下排水管两趟,井下洒水管一趟,从安装空间排就是。
回复
xubaijun
2011年11月22日 17:59:49
7楼
哥们你沟做了吗??? 我最近也做一综合沟 特郁闷 管子多 他妈的电还要进沟
现在挖了一个宽1800 高2000的 沟 奶奶 的 管子都排不下 给水3根 消防4根 室外消防还没算呢 还有暖的管子 发愁呢 哥们 你的是怎么弄的呀 方便的话给出个主意 爷们先谢啦
回复

相关推荐