采暖热负荷多少/m2?
robin00001
robin00001 Lv.3
2006年08月05日 15:03:22
来自于采暖供热
只看楼主

我算了一幢综合楼,就是办公楼+宿舍的,三层楼。室外-9,宿舍18,办公室20,有大餐厅和中厅等大面积空间。大面积玻璃用的不多。各位有经验的兄弟们,这样一幢建筑的平均热负荷多少算合适啊?我看设计手册上写办公楼要65-90W,又说根据技能要求40-50W合适,我现在算下来只有45W左右,正常吗?选散热器时要不要打些系数啊?

2006年08月08日 12:12:44
12楼

按照公建和居住节能标准,基本上也就45W左右。外墙一般是采用240+80MM的聚苯板,外窗采用中空玻璃塑钢窗。
回复
robin00001
2006年08月08日 19:11:58
13楼

冷风渗透我去好好查查去。。
回复
xuliangpp
2006年08月08日 19:23:40
14楼
冷风渗透现在大家怎么算呢/是用新公式计算吗/
回复
xuliangpp
2006年08月08日 19:24:31
15楼
不用冷风渗透算,用换气次数算可以吗/
回复
shigu
2006年08月08日 21:30:26
16楼
楼主北京的?(-9摄氏度呵呵)
回复
yangxiaomao
2006年08月09日 16:15:53
17楼
多数换气次数法算. 缝隙法准确但麻烦.
回复
zwc248
2006年08月09日 17:16:01
18楼
一般建筑的供暖热负荷是多少每平米呀?
一般建筑的制冷热负荷是多少每平米呀?
二者比较哪个更大些呢?
对不起
我是新手
回复
robin00001
2006年08月09日 19:01:47
19楼
上海,做的是山东的
回复
ghhghh2005
2006年09月01日 18:06:19
20楼
不管计算多少,最好选大些好,不会冷呀
回复
yourwzj
2006年09月02日 17:59:46
21楼
冷风渗透算和换气次数算不要搞混了,我记得书上采暖用冷风渗透算,空调上采用通风次数算,这是两个不同的概念,大家查一下
回复

相关推荐