采暖热负荷多少/m2?
robin00001
robin00001 Lv.3
2006年08月05日 15:03:22
来自于采暖供热
只看楼主

我算了一幢综合楼,就是办公楼+宿舍的,三层楼。室外-9,宿舍18,办公室20,有大餐厅和中厅等大面积空间。大面积玻璃用的不多。各位有经验的兄弟们,这样一幢建筑的平均热负荷多少算合适啊?我看设计手册上写办公楼要65-90W,又说根据技能要求40-50W合适,我现在算下来只有45W左右,正常吗?选散热器时要不要打些系数啊?

2006年09月02日 18:01:39
22楼
计算的负荷指标时小了点,因为你的建筑不是节能的,一般都有个安全系数我做的外部环境和你一样大概是70w/m2
回复
qinjunru918
2006年09月03日 17:57:56
23楼


这个数据差不多.
楼主的数据太小,应该是计算上有问题.
回复
qinjunru918
2006年09月03日 17:59:39
24楼


热负荷计算时冷风渗透也可以采用换气次数法去估算.
一般这样的结果要比按缝隙法算的数据要大.
回复