12楼
梁钢筋也不对么,弯钩都没有
回复
13楼
这个样子能对付一般工程,有的楼梁、柱交接部分柱子的箍筋都不绑
回复
14楼
顶部梁柱节点 梁筋未弯锚, 节点内柱箍未加密; 主次梁节点 弯起钢筋及箍筋加密不够, 腰筋未拉接;看图集吧 03G101-1
回复
15楼
其实施工就是很乱的,能真正严格按照规范施工的几乎没有,施工人员本身的知识就决定了,所以设计尽量保险系数大一些。
回复
16楼
钢筋绑扎一塌糊涂!首先加密筋要不少于三根,梁柱钢筋绑扎要间距相同,绑扎整齐;其次,梁柱钢筋要锚固;第三,剪力墙拉筋不能过长,过长还用拉筋有什么用?
回复
17楼
学习了
回复
18楼
这种情况还是比较常见的
回复
19楼
这是什么重点工程哦,钢筋绑扎在这个鸟样
回复
20楼
绝对不能通过验收呀
回复
21楼
1.腰筋要加拉钩;
2.梁箍筋底下要加垫块;剪力墙分布筋要加水泥垫块和保护层垫块;
3.顶层的梁柱钢筋搭架锚固长度不足;
4.柱子的箍筋间距不符合要求;
回复