看一看框架结构梁柱钢筋的绑扎
东山
东山 Lv.14
2011年11月12日 08:51:38
来自于工地图片
只看楼主

这一个号称重点工程的框架结构顶层梁柱钢筋绑扎。

这一个号称重点工程的框架结构顶层梁柱钢筋绑扎。

主梁梁交叉处未放箍筋.JPG


封顶柱钢筋长度不足.JPG


梁柱节点箍筋绑扎凌乱、未加密.JPG

免费打赏
kafei12011
2011年11月13日 10:09:44
2楼
来过
回复
dengxianfu
2011年11月13日 21:53:09
3楼
顶层梁柱钢筋绑扎这么差!
回复
aa13942948852
2011年11月14日 09:46:09
4楼
回复
snail172
2011年11月14日 11:41:46
5楼
这种情况还是比较常见的。基本上就是钢筋班组的技术力量代表了包工队的技术力量。包工队的技术力量也就代表了总包施工单位的技术力量。LZ是监理吧?封顶层因为抗震要求,对钢筋的锚固要求还是比较高的。这些问题务必要坚持原则。
回复
lb831106
2011年11月14日 11:45:37
6楼
现场就这样,一旦松懈,后面就乱了。
事实是现场实际施工和我们图集、规范要求是有差距的,如果严格按照图集规范来做的话,估计没有人愿意干这个工程了,除非你多给钱,可是,也没人愿意多给钱。
尽量做好吧。
回复
zlq1318
2011年11月14日 13:01:35
7楼
看了以后 以后设计还是给自己留点余地吧
这种施工质量
回复
lxu9033
2011年11月14日 13:31:16
8楼
第二张图:顶层KZ与WKL必须锚固啊,必须满足规范的要求!
回复
zhang19891119
2011年11月14日 13:36:35
9楼
似乎没有固定吧!图片太少了!楼主多发几张!
回复
深耕
2011年11月14日 14:17:42
10楼
问题太明显了吧?绝对不能通过验收呀
回复
yhywww
2011年11月14日 14:33:46
11楼
作为顶层的钢筋绑扎完全没按G101-1图集来
回复

相关推荐

APP内打开