这一个号称重点工程的框架结构顶层梁柱钢筋绑扎。

这一个号称重点工程的框架结构顶层梁柱钢筋绑扎。

主梁梁交叉处未放箍筋.JPG


封顶柱钢筋长度不足.JPG


梁柱节点箍筋绑扎凌乱、未加密.JPG

免费打赏
非主流结构小师
2011年11月14日 20:41:20
22楼
看来设计的时候还要把.荷载加大点 呵呵呵..
回复
jlh869
2011年11月14日 20:55:57
23楼
这是顶层节点区,节点处理有二种,要吗梁的钢筋锚入柱内,要吗柱子钢筋锚入梁内,但现场二种做法都不符,节点区箍筋未加密(不知是不是抗震设防)
回复
w3956741
2011年11月14日 21:47:00
24楼
没垫块啊!次梁还没绑扎齐,也没合模,估计是正在验墙柱筋吧。
回复
ganfh
2011年11月14日 22:14:52
25楼
没有人管的是这样的啦
回复
yao6230
2011年11月14日 22:57:21
26楼
没想到还有这样的工程,原本以为没有比我更差的工程了,没想到这号称重点工程的钢筋绑成这个样子了,这也给了我点传些我工程照片的勇气了。


明天开始传些我工程上面的图片 及 图纸上的问题 大家一起来讨论
回复
chenzhrg
2011年11月14日 23:23:07
27楼
觉的绑扎是有点问题,一定要坚持原则...
回复
chongyajiji
2011年11月15日 08:25:21
28楼
顶层节点肯定有问题,钢筋短了啊,这这么验收的
回复
yang_jm2006
2011年11月15日 08:45:03
29楼
好像是普遍存在的问题呀!
回复
海边的骆驼
2011年11月15日 09:04:01
30楼
这钢筋扎的,重做吧
回复
东山
2011年11月15日 09:30:12
31楼
这是一家关系很牛的施工单位做的活,我不是监理人员。