这冷却循环水系统改造方案可行吗
baxklove
baxklove Lv.2
2011年11月11日 20:36:33
只看楼主

我司现有注塑机30台,现有两组循环水泵系统,但现在水流很慢,现在想进行改造。 水泵房在积水池的上面,水塔在市外在平地上,图片为车间内(现有管道)的布置图,最远的31号机距离水泵房为131米,14号机为101米,请告诉我,我司改造所需要的两组循环水泵的流量,扬程,及主管道及分管道的管径,附件中还有现有水泵的信息。 我想将管路换成150mm的PVC管道,供水系统改为1组,用流量240m3/h,扬程75m的水泵,不知是否可行。

9f510fb38e352dd1d9335ae3.jpg


无标题.png

免费打赏
baxklove
2011年11月11日 20:38:30
2楼
自己顶自己!在线等
回复
yibasiba
2011年11月15日 08:24:36
3楼
可行,鉴定完毕
回复
amy_sj
2011年11月15日 13:15:29
4楼
太牛了~~呵呵~
回复
xwjie
2011年11月15日 13:36:33
5楼
是循环散热用的话,要计算一下,需要总的散热量,根据所要散发的热量来计算循环的水量(需要水的高低温度),据此配管水力计算选定扬程
图示没有问题,只是别忘了在最高处或管道隆起处加设排气阀。
如果按照你选的水泵(流量)、管径的话,流速超标了(3.73m/s),水损很大很不经济
回复
huangong123
2011年11月15日 13:54:14
6楼
循环冷却水不是一般用钢管么,150的管径,流速太大了吧
回复
xushijian1009
2011年11月15日 14:06:53
7楼
够呛
回复
gaoguangqin
2011年11月16日 07:57:29
8楼
流量扬程都大,流量根据热量计算或根据注塑机说明书的要求计算,扬程根据压力损失计算这个网上可以下载软件。我做过注塑机的冷却系统,只是比你的系统小一些。
回复
blacknew
2011年11月18日 09:12:24
9楼
虽然我看不懂 但是还要顶一下 恩哼
回复
abrong
2014年03月15日 00:05:01
10楼
学习,帮顶。
回复