当然不需要了,消防时主泵、喷淋主泵和断稳压泵都是消防的主要设备末端设双电源的
回复
3楼
末端设双电源的消防时不一定就不要切断电源啊!像高层的客梯火灾时就要切断电源啊!!
回复
4楼
不需要切断稳压泵电源,但可以在消防主泵、喷淋主泵起动后停稳压泵。
回复
5楼
同意4楼意见,主泵启动后流量、压力已经能满足要求,况且此时系统压力已足够大到稳压泵电接点压力表停泵上限压力点。
回复
6楼
支持4楼!
回复
7楼
完全支持
回复
8楼
不需要切断稳压泵电源,消防主泵、喷淋主泵和稳压泵是连锁的。稳压泵是保证无事故时系统正常压力。
回复
9楼
完全同意
回复
10楼
支持!
回复
11楼
现场情况就是5楼说的这样。消防主泵、喷淋主泵和稳压泵是根据管道压力连锁的。
不知道图集上是否规定需要或者不需要切断稳压泵电源?希望高人指导。