金卤灯开关选择问题
dlwangjun816
2006年08月05日 10:40:58
来自于照明工程
只看楼主

最近在做一个输煤廊改造的活, 一个回路有18盏金卤灯,每盏70瓦,功率因数0.9,启动倍数为3,我选C65N-16A的开关,审图的认为应该选20A的,我认为启动时候,应该属于瞬时脱扣,而开关瞬动倍数在5-10In,完全大于启动电流,而长延时有一定的时间,可以躲过启动时间,但审图的说启动时候动作的是长延时,启动电流大于开关额定电流,所以选20A的,我想听听大家的意见,欢迎大家参与...............

最近在做一个输煤廊改造的活, 一个回路有18盏金卤灯,每盏70瓦,功率因数0.9,启动倍数为3,我选C65N-16A的开关,审图的认为应该选20A的,我认为启动时候,应该属于瞬时脱扣,而开关瞬动倍数在5-10In,完全大于启动电流,而长延时有一定的时间,可以躲过启动时间,但审图的说启动时候动作的是长延时,启动电流大于开关额定电流,所以选20A的,我想听听大家的意见,欢迎大家参与...............
免费打赏
o0001
2006年08月29日 12:26:02
12楼
应该采用热脱扣器整定值大于同时启动的灯具的启动电流之和的断路器.
或者,查阅断路器的脱扣曲线,与灯具的启动时间(及曲线)进行比较.
回复
baby-girl
2006年08月29日 16:36:23
13楼


楼上所说的启动电流是这样的吗?我不知道~
回复
fdlight
2006年08月29日 22:32:26
14楼
有补偿的情况:
回复