金卤灯开关选择问题
dlwangjun816
2006年08月05日 10:40:58
来自于照明工程
只看楼主

最近在做一个输煤廊改造的活, 一个回路有18盏金卤灯,每盏70瓦,功率因数0.9,启动倍数为3,我选C65N-16A的开关,审图的认为应该选20A的,我认为启动时候,应该属于瞬时脱扣,而开关瞬动倍数在5-10In,完全大于启动电流,而长延时有一定的时间,可以躲过启动时间,但审图的说启动时候动作的是长延时,启动电流大于开关额定电流,所以选20A的,我想听听大家的意见,欢迎大家参与...............

最近在做一个输煤廊改造的活, 一个回路有18盏金卤灯,每盏70瓦,功率因数0.9,启动倍数为3,我选C65N-16A的开关,审图的认为应该选20A的,我认为启动时候,应该属于瞬时脱扣,而开关瞬动倍数在5-10In,完全大于启动电流,而长延时有一定的时间,可以躲过启动时间,但审图的说启动时候动作的是长延时,启动电流大于开关额定电流,所以选20A的,我想听听大家的意见,欢迎大家参与...............
免费打赏
fdlight
2006年08月05日 11:03:27
2楼
你的想法和做法是正确的,我们平时也是这样使用的。
启动电流在1分钟之内有2~3倍,1分钟之后就只有1~2倍了
回复
dlwangjun816
2006年08月08日 21:49:36
3楼
其他人怎么认为 期待中
回复
hjy0001366
2006年08月13日 23:17:51
4楼
建议选用20A,因为开关的设计只是瞬间的启动电流为5-10倍In,金卤灯的启动时间远远超过其时间。安全起见!
回复
hyjllaj
2006年08月14日 00:41:54
5楼
建议用20安的,安全,别跟审图的较劲。开关随着时间推移性能会降低。
回复
cyh77
2006年08月15日 16:32:06
6楼
本人也选20的
回复
dlwangjun816
2006年08月15日 20:22:55
7楼
我现在也感觉的确应该选20A的了
回复
js.wjm_02
2006年08月25日 15:43:35
8楼
我也选用20A的
回复
xiaxue98765
2006年08月26日 18:31:38
9楼
有没有好心人把具体计算过程写一下,谢谢!
回复
dna8630
2006年08月27日 11:16:55
10楼
一个回路18盏是不是太多了
不利控制
回复
sxldq
2006年08月28日 17:23:05
11楼
审图的说的对,灯具的启动电流延续时间比较长,一般比长延时动作电流的延时时间长
回复

相关推荐