请教:排烟系统负担多个防烟分区时,各分区风管、风口型号如何确定
yuxiaohui336
2011年11月10日 16:15:39
来自于通风排烟
只看楼主

排烟系统负担多个防烟分区时,是否只有着火的防烟分区排烟口打开,如果是的话,此排烟口(及排烟管段)的排烟量是否按系统总风量设计

排烟系统负担多个防烟分区时,是否只有着火的防烟分区排烟口打开,如果是的话,此排烟口(及排烟管段)的排烟量是否按系统总风量设计
wgs0321
2011年11月10日 16:47:48
2楼
兄弟 你把规范读一读好不好 呵呵
回复
yj152
2011年11月23日 16:39:29
3楼
同楼主有相同疑问。如防烟分区一计算排烟量10000m3/h,防烟分区二计算排烟量20000m3/h,按规范该系统排烟风机风量为40000m3/h。当防烟分区一发生火灾时,排烟风机启动,排烟量是40000m3/h,所以防烟分区一的排烟管、排烟口都要按40000m3/h风量来设计,防烟分区二亦同。即排烟风管无论主风管、支风管均不变径,都按40000m3/h风量计算。我这样理解不知是否正确?
回复
dper80
2011年12月09日 11:36:59
4楼
回复
峰哥
2011年12月09日 18:21:45
5楼
这个需要顶一下,看看版主来解答一下
每个防烟分区按照6次换气次数确定,排烟量。每个风口的风量就是该防烟分区的风量/个数。风管的风量就是该防烟分区的风量。
风机应该的风量应该是最大防烟分区的风量选型,再乘以相关的系数。

[ 本帖最后由 limanfeng 于 2011-12-9 18:33 编辑 ]