请教各位,地下室除了顶板需要双层双向外,其它各层的板配筋还需要双层双向吗?
请教各位,地下室除了顶板需要双层双向外,其它各层的板配筋还需要双层双向吗?
2楼
1不一定需要,若是多层中间层如上面楼板一样为何是双层呢?
回复
3楼
楼板是否双层双向配筋,应根据它所处的环境及使用来确定。
回复
4楼
要的呀 地下室的板都是抗震不利部位呀 都160 180的厚度 这么厚的板 双层双向吧
回复
5楼
外墙底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样,底板的抗弯能力不应小于外墙;
抗规6. 1. 14条,顶板厚度>_180mm,双层双向配筋,C30,每层每向0. 25%。
中间层的楼板一般是不需要双层双向通长配筋,具体看工程需要。
回复
6楼
回复
7楼
地下室顶板一般都需要双层双向配筋的,对地下室顶板是一种强度上的加强。
个人工作中遇到的板钢筋需要双层双向的有以下几个地方:
1、地下室顶板,基本上都是双层双向。板厚根据层高来确定。除了人防顶板外,基本上都是120、160、180。
2、高层房屋的顶层,板厚120mm,双层双向。
3、高规3.4.8 第一条 比如高层中核心筒(一般由竖向交通组成)周围的板厚需要加厚,配筋双层双向。
4、角窗处的板厚一般去140mm,配筋双层双向。
5、带裙房的高层,裙房顶层处钢筋双层双向。
希望高手们继续补充。。。。。
回复
8楼
fukai19860701 发表于 2012-10-30 17:05 地下室顶板一般都需要双层双向配筋的,对地下室顶板是一种强度上的加强。个人工作中遇到的板钢筋需要双层 …说的太好了
回复
9楼
楼主是问多层地下室顶板除外的板筋吧,譬如地下二层顶板?个人觉得不用吧,抗震等级都可以降低,配筋应该没有特别要求,按正常楼班设计应该没问题
回复
10楼
顶板和底板需要加强,中间层板没必要那么厚的
回复
11楼
还有楼梯板
回复