这卫生间给水和排水立管设计在一块,合适不?
gaojian_20561
2011年11月09日 19:58:10
只看楼主

管井内立管的间距有没有具体要求啊?哪里提到过?还是没有要求满足安装就可以!一般比较合适的距离是多少啊? 卫生间管井内的给水立管和排水立管间距有没有要求哦?我们这设计在一块了!合适不? 希望各位师傅不吝赐教啊!!

管井内立管的间距有没有具体要求啊?哪里提到过?还是没有要求满足安装就可以!一般比较合适的距离是多少啊?
卫生间管井内的给水立管和排水立管间距有没有要求哦?我们这设计在一块了!合适不?
希望各位师傅不吝赐教啊!!
免费打赏
某日某月
2011年11月10日 12:10:00
2楼
管井里面的管间距我一般做的是250mm或300mm
回复
liyibing2006
2011年11月10日 12:51:10
3楼
规范上说是500mm,我总觉得不太现实
回复
lihai1216
2011年11月10日 13:52:00
4楼
DN100的和DN40的,管中心间距,我做过150mm。
已施工,还好,没什么问题
回复
水往上流
2011年11月10日 19:56:38
5楼
好好学习,天天向上。
回复
liukui519
2011年11月10日 20:23:25
6楼
防止污染,我们这一般都不做一块
回复
枕边游戏
2011年11月10日 21:11:23
7楼
管井里原来不是设置地漏么?检修时候排水用的,那时候间距也就150mm-250mm
回复
麻吕
2011年11月10日 22:43:46
8楼
不同的地方做法都不太一样~~
回复
ffh7712
2011年11月11日 10:21:38
9楼
立管只要满足安装间距,我看好多都是做到一起的。
500mm,防污染是指地下埋管,而且根据管线的性质、管径要求也是不同的
回复
ffh7712
2011年11月11日 10:25:31
10楼
立管和明敷的横管好像只有防结露和防冻(北方)要求,没有防污染要求吧?除非在检修时可能污染给水。
请教各位有经验的同仁
回复
xy840329
2011年11月11日 15:22:39
11楼
安装在同一个管井是比较常见的,但是和规范又有冲突,建筑不可能给到很大的空间。
回复

相关推荐