关于水系统的布置问题,急
zhj83
zhj83 Lv.2
2006年08月03日 22:28:22
来自于中央空调
只看楼主

大家好!请问: 1.冷冻水供水管,回水管,冷凝水管,这3个管子布置时是都并排着贴着梁底安装吗?假如并排贴着空间不够时,怎么布置,哪个管子在上面,哪个管子在下面,他们之间的距离呢? 2.水管,风管交叉时,哪个在上面,哪个在下面(不知道可不可以交叉?)?位置是地下室 3.水泵前后的各种仪表和阀门是要水平安装吗?能不能装在立管上面?

大家好!
请问:
1.冷冻水供水管,回水管,冷凝水管,这3个管子布置时是都并排着贴着梁底安装吗?假如并排贴着空间不够时,怎么布置,哪个管子在上面,哪个管子在下面,他们之间的距离呢?
2.水管,风管交叉时,哪个在上面,哪个在下面(不知道可不可以交叉?)?位置是地下室
3.水泵前后的各种仪表和阀门是要水平安装吗?能不能装在立管上面?
免费打赏
zhangxin135
2006年08月03日 22:40:05
2楼
1、由于坡度不同,所以冷凝水和空调冷冻水很难并排,如果放不下,可以考虑把供水管放在下面,距离就是考虑到保温后,有个操作的空间
2、交叉是没问题的,可以考虑到风管在上面,水管在下
3、可以安装在立管上
回复
zhj83
2006年08月05日 13:49:26
3楼
楼上的这个名字好熟悉啊

多谢热心解答
回复
zhutianxin
2006年08月05日 14:31:58
4楼


支持,下进上出一般都是这样子的
回复
zhj83
2006年08月06日 18:28:45
5楼
哦 ,知道了。 多谢啊!
回复

相关推荐