大家都知道厂家给我们的样本上有压机的高低压范围图,但是本人却一直搞不懂,系统中排压过高(超压机范围),吸气压力过低,吸气压力过高到底对压机有什么具体的危害。顺便分享一下本人收集到的排压过高对压机损害,望大家指点一下。排压过高对导致压机:轴承负荷过大润滑不良,运动部件磨损,粘着,温度上升,部件产生过热,绕组上的绝缘材料劣化冷冻油劣化,压缩机内部润滑不良最终导致电机烧毁排气压力大制冷机排油、量就会增多,制冷量减少
大家都知道厂家给我们的样本上有压机的高低压范围图,但是本人却一直搞不懂,系统中排压过高(超压机范围),
吸气压力过低,吸气压力过高到底对压机有什么具体的危害。
顺便分享一下本人收集到的排压过高对压机损害,望大家指点一下。
排压过高对导致压机:
轴承负荷过大
润滑不良,运动部件磨损,粘着,
温度上升,部件产生过热,绕组上的绝缘材料劣化
冷冻油劣化,压缩机内部润滑不良
最终导致电机烧毁
排气压力大制冷机排油、量就会增多,制冷量减少
使压缩功加大
输气系数降低,从而使制冷效率下降
2楼
吸气压力低,质量流量小,电机无法冷却,线圈温度会超高。反之质量流量大,压缩功大,电流会超高。都是极端的时候出现。
回复
3楼
吸气压力低,质量流量太小,电机冷却不够
吸气压力高,压差太小,回油不利
不能单独考虑吸气压力,运行范围是吸气压力和排气压力综合考虑的
回复
4楼
为嘛回复才有分,楼主你太好了!为嘛回复才有分,楼主你太好了!为嘛回复才有分,楼主你太好了!为嘛回复才有分,楼主你太好了!为嘛回复才有分,楼主你太好了!为嘛回复才有分,楼主你太好了!
回复
5楼
一般范围是压力差不超过14kg。压缩比不超过8kg,主要是吸气效率降低。排气温度过高。超出此范围应采用双机压缩。
回复
6楼
烧毁电机针对半封闭.全封闭机组而言,开启式和可调式还好,还有冷凝压力随之偏高,导致停机或安全阀跳启,冷凝温度也随之偏高,经膨胀阀节流后在蒸发器内闪蒸,如此循环。
回复
7楼
都是高人呀,学习了
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
压力过高,压机的负载就大,电流增大会热保护。吸气压力过低,过来的制冷剂就少,压机的冷却效果达不到,同样影响压机
回复
11楼
吸气压力过低,在保证电机温度与排气温度的前提下没有问题。
吸气压力过高,在保证供油压差与电机温度的前提下文艺问题。
回复