我们厂今年所在的地区今年发生供电局原因的闪断就5次了。一般就是那么一闪造成好多设备停机了!单位还有好多重要的设备,虽然有UPS但是那是垃圾一样的东西(艾普斯)的。不用时在那里立着。等停电时间它就过载。闪断一次把我们就累得上气不接下气的,恢复那些接触器控制的设备。比如:空压机、纯净水生产线、洁净室环境的一整套设备等!大家有什么好办法能够让我们轻松些啊!
我们厂今年所在的地区今年发生供电局原因的闪断就5次了。一般就是那么一闪造成好多设备停机了!单位还有好多重要的设备,虽然有UPS但是那是垃圾一样的东西(艾普斯)的。不用时在那里立着。等停电时间它就过载。
闪断一次把我们就累得上气不接下气的,恢复那些接触器控制的设备。比如:空压机、纯净水生产线、洁净室环境的一整套设备等!
大家有什么好办法能够让我们轻松些啊!
2楼
为什么会闪断呢
--------------------------------
回复
3楼
可能你说的问题就供电局目前还是很难解决的(个人认为)不过还是请你解决好不间断电源为好(ups)一颗红心两手准备准没错!
回复
4楼
我说了重要的设备有UPS但是不好用啊!
一年365天有300天是坏的!
艾普斯的垃圾啊!
厂家来过多少次都是修不好,要么修好没有几天又坏了!
人家电力公司说是外网故障!时间一般不超过2秒啊!有时只是部分设备停机,有的还没有停就已经恢复了!
回复
5楼
闪断是什么意思?
回复
6楼
我这里闪断就是当供电线路上发生故障后系统对没有故障的部分在很短时间内恢复供电!
一般停电1秒左右!
可是接触器控制的设备全部都停止工作了!
回复
7楼
不是很明白呀,是不是自动重合闸之后二次回路不能工作了?
回复
8楼
是啊
就是由于控制回路的继电器断电造成的全部设备停车!
回复
9楼
大胆的设想,能否在ups前再增一台ups呢,中间再以带滞后特性的元件相连?
回复
10楼
这种现象一般是由于雷电引起,电力部门除了重合闸外也很难采取其它措施。建议在二次回路中采取措施,不要一断电电就立刻跳闸。
回复
11楼
同意,原因为上级电源的自动重合闸或者主电源消失后备用电源自动投入。
一般设计中对于重要设备的控制回路中加入时间继电器失压后延时断开,在延时范围内电压恢复设备可自启动。
加个ST3PF时间继电器吧。
回复