高层建筑给排水消防
canlan4688
canlan4688 Lv.2
2006年08月03日 18:08:22
只看楼主

手边有一个18层的高层建筑,底下三层是商铺,带地下室;四层是办公和住宅;五层及其以上是住宅。住宅部分每层是18个小户型!那么住宅部分需要做喷淋吗?如果需要只是走道上做喷淋还是全部做喷淋呢?

手边有一个18层的高层建筑,底下三层是商铺,带地下室;四层是办公和住宅;五层及其以上是住宅。住宅部分每层是18个小户型!那么住宅部分需要做喷淋吗?如果需要只是走道上做喷淋还是全部做喷淋呢?
免费打赏
app-88
2006年08月03日 18:15:34
2楼
我认为只走道上做喷淋
回复
猪仙
2006年08月03日 19:34:25
3楼

属于商住楼。就是这样处理。
回复
my1366380
2006年08月03日 19:44:16
4楼
五层下全做,五层以上走道要,看看新高规
回复
zjfctg
2006年08月05日 14:53:13
5楼
五层下全做,五层以上走道要,看看新高规
回复
jinhui020222205
2006年08月07日 14:02:46
6楼
商铺和地下室全都要设,住宅只要在走廊里设就行了。
回复
moon_sun
2006年08月07日 14:54:31
7楼
你上面的定位应该是酒店式公寓,内部应该也做喷淋
回复
moon_sun
2006年08月07日 14:58:20
8楼

该建筑使用功能有商铺。。办公,住宅 为综合楼,非商住楼,上面的对建筑定性就错误了!
>50米,属于一类高层。
回复
canlan4688
2006年08月11日 16:20:16
9楼
三层以下是商铺,四层是办公加住宅,应该定性为综合楼吧
回复
canlan4688
2006年08月11日 16:21:44
10楼
问题是五层及其以上的住宅部分应该定性为酒店式公寓,还是小户型的通廊式住宅
回复
quguiping
2006年08月11日 17:29:31
11楼
看建筑物的性质,如是一类公共建筑,住宅的走道及公用部分要设喷淋,若是二类公共建筑,住宅部分不用加喷淋.