基础高手请进
fendouxiansheng1
2011年11月08日 23:00:55
来自于地基基础
只看楼主

各位高手,鄙人在做一厂房基础,上部为钢结构,基础采用灌注桩承台基础,现在问题是,厂房打斜撑处柱子水平力特别大,基础下单独布桩不能满足要求。我现在的做法是,将该轴线上的所有基础用连系梁拉结,计算时考虑整条轴线上的水平力由整条轴线上的桩基共同承担。按照桩基规范,基础连系梁按照竖向承载力10%考虑。因为不明确不同基础见,连系梁是怎样传递水平力的,因此对此种做法表示怀疑,请高手指教!

2011年11月09日 09:16:40
2楼
连系梁应该是拉压为主的构件吧。水平力很大时,除了受力外要考虑本身的刚度和稳定。假定中斜撑处的水平力由全体分担,从受力角度上讲,与斜撑越近受力越大,按力的分解传到连系梁上进行偏心拉压验算,如果相邻两跨范围内能解决水平力的抵抗,不建议向远处传递。
纯属个人意见,如有错误,欢迎指正批评
回复
maxitweber
2011年11月09日 11:00:44
3楼

柱子底部的剪力一般是通过承台传递到承台侧面的回填土上的,当然回填质量是有一定要求的,比如级配,密实度等。柱底的弯矩则要靠桩群排布形成的抗弯地抗拒和承台两侧拉梁的抗弯能力来平衡。斜撑的传力稍复杂些,斜向力首先进行正交分解,水平向的分量可认为由承台侧土平衡,不用考虑。竖直分量应分解成轴力和弯矩与柱底轴力弯矩合并考虑。

你可以将联系梁另建一结构层来确定配筋。
回复
nixuebin12345
2011年11月09日 11:46:02
4楼
1 附近的二个基础梁三桩组成的结构应可以解决水平力问题,,灌注桩可抗剪.土就按m法计算 太复杂,,梁截面就行,上下配筋.
回复
fendouxiansheng1
2011年11月09日 22:28:35
5楼
感谢各位高手的指教,经再三思考,我认为斜撑处水平力传递太远不现实,而且传力途径不明确,采取基础同轴线两侧2-3跨承台下桩基将水平力消化比较稳妥。个人认为水平力的传递和连系梁的刚度有关系,如果刚度足够大,大到受拉或者受压产生的变形基本忽略,而且能够将同轴线上所有基础连接为一个整体,保证一个轴线上所有基础产生相同的变形方可。请各位高手指教!!
回复