现在有3台打桩机,每台大约有80KW,现在需要给打桩机接临时用电,现在在施工临近有一个变电所,变电所主要负责居民用电,且改变电所变压器的容量为400KVA,请教高手,能否在此变电所接临时用电电源?
现在有3台打桩机,每台大约有80KW,现在需要给打桩机接临时用电,现在在施工临近有一个变电所,变电所主要负责居民用电,且改变电所变压器的容量为400KVA,请教高手,能否在此变电所接临时用电电源?
2楼
400KVA变压器居民用电,三台80KW的打桩机不宜接到此变压器下,因变压器容量太小,原居民用电可能已接近满负荷,用一台可能没问题二台80KW(白天居民用电少时)可能会超载,晚上肯定不行!
回复
3楼
首先你们打桩机只有80KW吗?正常算下来肯定是不能接的
回复
4楼
下午去了解一下具体情况,回来再向高手请教
回复
5楼
电业局会让你接吗?建议你还是去电业局问问,施工临时用电的申请,还是走程序的好,要你这么说的话负控开关白安了,现在在我国,电力的使用安装还是有电业局说了算,不像你用手机那么方便,想打多少电话就打多少,负控开关就是控制你的用电负荷的。
回复
6楼
超过50KW了,不是你想接就能接的了,要审批过的。
回复
7楼
没办法从别处接线 那就放慢工程 少用一台桩机 。
回复
8楼
如果你的工程用得上三台打桩机同时打桩,至少不会是小工程。
为了减少居民的影响和不必要的矛盾,建议还是报装一个专用变压器吧,不用买,就直接租用供电局的变压器。
回复
9楼
首先不符合供电局要求,其次你的功率太大,对居民用电冲击也大,很可能被投诉罚款,报装临时用电吧
回复