最近有点冷清,讨论点问题吧。大家在路灯配电系统图中各回路有增设漏电保护吗?还是说只在总开增设?(关于路灯的,很多回复都跑到住宅里去了) TN-S系统由于有专用接地线,一般都没有设漏保,大家说说观点!TN-S系统一般采用的漏保型号等。注意:不是讨论TT系统!各抒己见,重奖[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-16 09:49 编辑 ]
最近有点冷清,讨论点问题吧。
大家在路灯配电系统图中各回路有增设漏电保护吗?还是说只在总开增设?(关于路灯的,很多回复都跑到住宅里去了)
TN-S系统由于有专用接地线,一般都没有设漏保,大家说说观点!
TN-S系统一般采用的漏保型号等。注意:不是讨论TT系统!
各抒己见,重奖
[
本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-16 09:49 编辑 ]
12楼
专用接地线是为了降低接触电压,降低触电风险和危害,是间接接触防护的一部分。
设置漏保是直接接触防护的附加措施,也是间接接触防护的一部分。
不存在设了这个就不用那个的关系。
见:GB 16895.21-2004 建筑物电气装置 第4-41部分:安全防护-电击防护
[
本帖最后由 luohuan 于 2011-11-10 16:26 编辑 ]
回复
13楼
回复8楼:
“B类断路器的瞬动电流是额定电流的2~3倍”瞬动还是短延时??B类断路器应该是选择型的,短延时可以调低点吧,哈哈。我认为你说的路灯TN_S系统,漏保可以解决接地故障的保护,要是相中短路的灵敏度也只有通过B类的短延时解决了,二者并存,目的不同。同理TT系统适用此法。
[
本帖最后由 huangod 于 2011-11-10 16:47 编辑 ]
回复
14楼
我也遇到这种情况,楼主能上传个配电图学习一下吗?小弟是新人,谢谢啦!
回复
15楼
漏保整定偏小所致,应不小于线路正常泄露电流的2.5倍,整定值至少得1~2A
回复
16楼
一般TN-S系统正在插座回路设漏电保护开关。
回复
17楼
基本同意你的说法。我也是做市政的,我说一下和你不一样的地方:道路照明线路较长,漏电流较大,如果空气湿度比较大,如果加漏保的话,会增加误动作的几率。我的做法一般是不用漏保,而是减少线路长度,选择合适的电缆截面和合适的空开瞬时动作整定值,使其满足单相接地故障灵敏度的要求。这样做,虽然线路和变压器会多花点钱,但是可靠性提高了,特别是路灯,如果某条主要道路路灯因为误动作而不亮了,恐怕会造成不良的影响。呵呵,个人意见,欢迎拍砖!
回复
18楼
我觉的说的很有道理,表示赞同奥~~~d顶你一下
回复
19楼
注意:总开关漏保的作用是防火的,不是用于人身保护。
回复
20楼
是不是漏电电流选得过小,导致总跳呢?
回复
21楼
学习 学习 学习
回复