室外直埋电缆中间接头的做法,如何做好接头的放水?
sniper_tq3
sniper_tq3 Lv.2
2006年08月03日 11:16:04
只看楼主

最近现场要进行汽车坡道的施工,变压器的位置正好在汽车坡道上,必须移位。这就牵扯到变压器下口的低压电缆要做接续。请问各位兄弟姐妹室外直埋电缆中间接头怎么做,接头部分的放水怎么处理,以前没做过,希望大家帮忙!谢谢急,急,急!!!!

最近现场要进行汽车坡道的施工,变压器的位置正好在汽车坡道上,必须移位。这就牵扯到变压器下口的低压电缆要做接续。请问各位兄弟姐妹室外直埋电缆中间接头怎么做,接头部分的放水怎么处理,以前没做过,希望大家帮忙!谢谢
急,急,急!!!!
免费打赏
sniper_tq3
2006年08月03日 11:29:23
2楼
希望有这方面经验的大虾能帮忙!指点一下,不胜感激!
直埋电缆中间接头怎么做,听说有电缆中间接头箱是什么东东啊,能埋地使用吗?
如果直接做电缆接头,怎么做放水呢?
回复
sqh1971
2006年08月03日 12:13:34
3楼
处理可能有点麻烦,有专用接线箱,防水是最关键的.我做过,接线箱最好成品.
回复
sniper_tq3
2006年08月07日 09:49:16
4楼
3楼的兄弟能说的具体点吗?
没用过接线箱,不知道什么样的,最好能有图片,谢谢
回复
wutaixiong
2006年08月07日 10:06:59
5楼
直埋电缆中间接头关键是防水处理,我们是专业做电缆附件的,通常对埋地电缆的直接连接,我们采用电缆附件+绝缘防水胶带想结合的方式进行处理。
曾经将做好的10KV电缆接头放在水里浸泡15天,然后进行测试耐压通过!
埋地的电缆附件安装工艺要求比较高,否则防水未处理好会导致绝缘降低而击穿!
如有需要可与我联系!
图为10KV中间接头
回复
sniper_tq3
2006年08月07日 10:24:49
6楼
有1kv低压的中间连接头吗?YJV-4*185+1*95的电缆
回复
sniper_tq3
2006年08月07日 10:30:33
7楼
低压1kv的中间接头有吗?YJV-4*185+1*95的电缆
回复
wutaixiong
2006年08月07日 11:11:19
8楼
低压电缆中间接头目前是市场上很普通的产品,也很成熟,只是大部分都在针对政策环境的,如果需要防水等特殊处理,一般厂家做不到。
目前低压电缆接头正常规格为:
2芯,不常用
3芯,不常用
4芯,有3+1和4等芯,均为常用产品
5芯,有3+2芯、4+1芯和5等芯,均为常用产品。
6芯,有3+3芯,4+2芯,3+2+1芯等,不常用,目前仅在电厂有使用。
回复
wutaixiong
2006年08月07日 11:20:14
9楼
低压电缆接头常用规格:
名称 型 号 适用电缆截面mm2
四芯终端 1KVRST—4/0 10—16
1KVRST—4/1 25—50
1KVRST—4/2 70—120
1KVRST—4/3 150—240
1KVRST—4/4 300—400
四芯中间 1KVRSJ—4/0 10—16
1KVRSJ—4/1 25—50
1KVRSJ—4/2 70—120
1KVRSJ—4/3 150—240
1KVRSJ—4/4 300—400
五芯终端 1KVRST—5/0 10—16
1KVRST—5/1 25—50
1KVRST—5/2 70—120
1KVRST—5/3 150—240
1KVRST—5/4 300—400
五芯中间 1KVRSJ—5/0 10—16
1KVRSJ—5/1 25—50
1KVRSJ—5/2 70—120
1KVRSJ—5/3 150—240
1KVRSJ—5/4 300—400
说明:
1)6芯、3芯和2芯不常用,就不列出,有需要可直接联系。
2)4芯分4等芯和3+1芯,其中3+1芯通常为3x195+1x95这样的形式,也3x120+1x70这样的形式,一般有一芯电缆的截面大约为其他3芯的50%—60%。
3)5芯电缆一般分4+1芯、3+2芯和5等芯。3+2芯通常规格为3x240+2x150或者3x240+2x120的形式,4+1芯一般为4x240+1x150或4x240+1x120的形式,一般小的线芯截面为大的线芯的50—60%。
回复
sniper_tq3
2006年08月07日 15:30:05
10楼
一般政策环境的电缆接头好处理,工艺也比较成熟。但这次我们施工的是直埋电缆,低压埋地的电缆中间接头怎么处理,防水能做到吗?
回复
sniper_tq3
2006年08月07日 15:52:29
11楼
你们的产品在低压室外埋地电缆中间接头方面表现怎么样?防水怎么样?
请说具体些,如果合适我们准备使用你们的产品
回复