请教关于钢板桩围堰的问题
123木头人k
2011年11月08日 11:36:02
来自于桥梁工程
只看楼主

在江边施工的钢板桩围堰,钢板桩型号是拉森6的,在插打的时候,由于底下有卵石层的原因,有些钢板桩能到设计标高,有些不能到,而且相差到4,5m,有什么办法能解决这个实际问题吗???这个高度差大了点,估计这个开挖下去的话围堰内的水无法止住。求高人指点。

在江边施工的钢板桩围堰,钢板桩型号是拉森6的,在插打的时候,由于底下有卵石层的原因,有些钢板桩能到设计标高,有些不能到,而且相差到4,5m,有什么办法能解决这个实际问题吗???这个高度差大了点,估计这个开挖下去的话围堰内的水无法止住。求高人指点。
免费打赏
l-y-c
2012年01月09日 13:02:43
22楼
江边围堰,即使不遇到卵石层,也会遇到岩层,而且是很不平的岩层,你的钢板桩方案肯定会遇到很多麻烦。这种状况下可以取消钢板桩方案,改用其他办法。
不知道你围堰的水深有多少?
如果在3米之内,考虑筑岛;
如果3-5米,考虑采用钢骨架回填粘土袋;
如果是5-8米,考虑钢管桩定位,钢骨架套钢管桩后回填粘土袋;
如果再深,就只能考虑采用钢套箱方案了(看你是什么工程,如果是桥梁工程,可以采用有底套箱,如果是其它工程,可以采用无底套箱。

[ 本帖最后由 l-y-c 于 2012-1-9 13:13 编辑 ]
回复