抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??
抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??
22楼
Ast是墙肢竖向分布筋+暗柱配筋的总和。
但SATWE计算时,墙竖向分布筋是有重复的,这个不合理。另外,Ast计算值总放大1.15是为什么?
回复
23楼
user 发表于 2011-11-8 17:26 把SATWE“超配筋信息”中“施工缝验算超限”的竖向钢筋截面积(Ast)加大复核直到满足规范要求为止(见新高 …你说的这个调整复合是在PKPM的哪个参数设置啊能否说清楚
回复
24楼
有两种方法:1.直接提高墙体竖向配筋率;2.在施工缝处配附加短筋。一般采用第2种方法比较经济,这也是高规推荐的方法。
回复
25楼
我们的做法是加短筋
回复
26楼
学习了,前段时间遇到同样的问题,现在印象深刻
回复
27楼
学习了。。。
回复
28楼
我去年做的一个项目也是这样,我就是在不满足处附加竖向钢筋,按规范手算符合满足计算。
回复
29楼
回复很精彩
回复
30楼
学习了!!!!
回复
31楼
学习了,回复的很好
回复