剪力墙施工缝超限如何处理??
luorq08
luorq08 Lv.13
2011年11月08日 11:29:34
只看楼主

抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??

抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??
免费打赏
everbog
2014年09月16日 22:08:58
12楼
正好解决疑惑,多谢分享。。。
回复
szzlw2003
2014年10月09日 19:40:47
13楼
真的搞不懂 真的搞不懂
回复
扫荡群雄
2014年10月10日 08:34:16
14楼
学习了。。。。。
回复
lmh1214
2014年10月10日 08:38:39
15楼
出现这个问题时,一般通过附加钢筋进行解决,在施工图中反应!模型中不做修改!
回复
结构生活
2014年10月10日 08:41:14
16楼
同样学习了。多谢楼上各位的解释
回复
chendan5192
2014年10月16日 10:36:39
17楼
user 发表于 2011-11-8 17:26 把SATWE“超配筋信息”中“施工缝验算超限”的竖向钢筋截面积(Ast)加大复核直到满足规范要求为止(见新高 …求教!SATWE构件信息墙柱信息中,施工缝验算超限时出现的Ast具体是指什么面积
回复
chendan5192
2014年10月16日 10:37:29
18楼
chenxi107985556 发表于 2014-6-20 10:34 谢谢楼主分享.求教!SATWE构件信息墙柱信息中,施工缝验算超限时出现的Ast具体是指什么面积
回复
cuijuntao888
2014年10月17日 15:16:20
19楼
最经济的是在施工缝处附加竖向短钢筋,如果把所有的竖向钢筋都加大,太浪费了。
回复
晴天娃娃2014
2014年12月03日 21:54:23
20楼
学习了,楼主好人啊
回复
fanmeitai
2014年12月04日 09:09:01
21楼
学习了,还真没遇到过这种情况。以后遇到就可以应对了,呵呵!