抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??
抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??
2楼
PKPM中施工缝超限信息
回复
3楼
把SATWE“超配筋信息”中“施工缝验算超限”的竖向钢筋截面积(Ast)加大复核直到满足规范要求为止(见新高规7.2.12)。增加的竖向钢筋截面积作为短钢筋插人施工缝处墙体,短钢筋要满足在施工缝上下两侧墙体中的锚固要求。
回复
4楼
在层高处加竖向分布钢筋,加多少按规范计算要求
回复
5楼
水平施工缝是施工过程中必须严格控制的,不过PKPM在计算过程中,并没有考虑边缘构件的钢筋配置,因此首先按照实际配筋计入边缘构件的钢筋,进行复核,在不足的情况下,可以考虑附加插筋的方式,做到满足规范的设计要求。
回复
6楼
谢谢楼主分享.
回复
7楼
在施工缝处插筋,不过PKPM没有考虑两端型钢的面积,要自行计算进去,还不够才考虑插筋