剪力墙施工缝超限如何处理??
luorq08
luorq08 Lv.13
2011年11月08日 11:29:34
只看楼主

抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??

抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??
免费打赏
luorq08
2011年11月08日 11:33:27
2楼
PKPM中施工缝超限信息
回复
user
2011年11月08日 17:26:47
3楼
把SATWE“超配筋信息”中“施工缝验算超限”的竖向钢筋截面积(Ast)加大复核直到满足规范要求为止(见新高规7.2.12)。增加的竖向钢筋截面积作为短钢筋插人施工缝处墙体,短钢筋要满足在施工缝上下两侧墙体中的锚固要求。
回复
losemyrose
2011年11月08日 17:27:29
4楼
在层高处加竖向分布钢筋,加多少按规范计算要求
回复
wlxk1979521
2011年11月08日 21:57:16
5楼
水平施工缝是施工过程中必须严格控制的,不过PKPM在计算过程中,并没有考虑边缘构件的钢筋配置,因此首先按照实际配筋计入边缘构件的钢筋,进行复核,在不足的情况下,可以考虑附加插筋的方式,做到满足规范的设计要求。
回复
梦就在
2014年06月20日 10:34:30
6楼
谢谢楼主分享.
回复
zengjiancong2006
2014年06月28日 14:05:45
7楼
在施工缝处插筋,不过PKPM没有考虑两端型钢的面积,要自行计算进去,还不够才考虑插筋
回复
起名想两宿
2014年07月02日 11:51:10
8楼
学习了,回复的很好
回复
chuyingwukong
2014年08月17日 17:20:13
9楼
学习了,回复的很好
回复
mietianyijue
2014年08月21日 10:22:31
10楼
学习了,楼主好人啊
回复
xu198611
2014年08月21日 12:42:09
11楼
学习一下,对这方面一直没搞懂