1由于中央空调的集中供冷供热和节约耗能等特点,非常适合于现代的工业场所和办公大楼,因而越来越多的中央空调被应用到现代工业和办公大楼之中。同时,中央空调也是现代楼宇系统中的耗能大户,据统计,中央空调约占50%左右,所以中央空调有着非常大的节能空间。一方面,在设计安装中央空调时,均按负荷最大的工况设计,并预留10%~20%余量;另一方面,中央空调系统控制技术也相对落后,比如传统的PID控制或是人工手动控制等等,不能保证系统高效节能地运行,所以导致中央空调系统长期处于低温差、大流量的运行状态,造成运行效率低,能源严重浪费。
2模糊控制与冷却水系统
中央空调冷却水系统主要由水泵电机、冷却塔、输送水管道、电气控制柜、传感器、PLC主控制部分构成。冷却水系统的功能是给冷冻机组的冷凝器提供冷却介质,把冷凝器中的热量带走,通过冷却塔把热量散发到大气当中,为冷冻机组高效率地运行提供了保证。冷却水系统中的介质是水,水的热容量很大,可以很好地在冷凝器中进行热交换,通过水泵电机带来的动力,把水送往冷却塔进行冷却,然后再通过管道循环利用。
随着科学技术的迅猛发展,各个领域对控制系统控制精度、响应速度、系统稳定性与适应能力的要求越来越高,所研究的系统日益复杂多变。然而由于一系列原因,诸如被控对象或过程的非线性、时变性、多参数间的强烈耦合、较大的随机干扰、过程机理错综复杂、各种不确定性以及现场测量手段不完善等,难以建立被控对象的精确模型。鉴于人工在实际中的操作给我们的启示,发展出了模糊控制理论。大量的实践证明,模糊控制适合于控制模型不精确、非线性、时滞性、时变性、多参数的控制系统,为研究大量高控制要求、高控制精度的系统提供了一个很好的方法。
中央空调冷却水系统是一个大的温度调节系统,是一个大时滞、多参数、非线性的控制系统,因而非常适合运用模糊控制来进行控制。
3模糊控制器的设计
基本模糊控制器包括输入量的模糊化、模糊控制算法和模糊判决三个部分。从中央空调冷却水的实际出发,中央空调管道中的水温是中央空调的重要参数,对整个系统的性能有着至关重要的作用,而管道的温度分为两部分,一个是经过冷冻机组冷凝器之前的回水温度,一个是经过冷冻机组冷凝器之后的出水温度,通过热量的交换,把热量带到冷却塔散发到大气中,因而有着一定的温差,至于管道的另外一个参数压力,从实际的操作经验告诉我们,一般情况下,在保证有一定台数的水泵工频运行的情况下,即可满足压力的要求,使系统正常运行。考虑中央空调系统的设计运行状况是在温差5℃~7℃,而在实际的运行当中是处于部分运行状态,实际的温差并没有设计中那么大,因而浪费了能源;综合考虑,选择回水温度和温差作为输入,设计模糊控制器,输出变频器的频率的变化量,控制电机转速的增减,从而控制管道输送水量,保持在一定温度下稳定工作,提供稳定舒适的工作环境,最终实现节能的目的。通过系统实际的反馈,组成一个负反馈闭环系统。
2语言变量U赋值表3模糊控制规则表工业控制模糊控制器中,输入量为温差E、回水温度H,输出量变频器频率变化量。考虑系统在实际的运行过程当中,温差一般在-6℃~+6℃,所以温差和回水温差的基本论域均为[-6,6],设定它们的模糊集合的论域为邀-6,-5,-4,-3,-1,-0,+0,1,2,3,4,5,6妖,由ke=ne=6得,ke=1;由khe=ne=6得,khe=1;由于系统的水泵电机要工作在变频和工频两种状态,那么它需要一个标志来转换,因而设定变频器频率的上限频率和下限频率作为转换的标志,考虑保护电机(浅谈电机体系的研制与开发)在低速运行状态下的不利状况,设定下限频率为20Hz,上限频率为50Hz,那么它的变化范围在[0,30]之间,设定频率变化量U的基本论域和模糊集合的论域均为邀-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7妖,所以ku=1。即:E=邀-6,-5,-4,-3,-1,-0,+0,1,2,3,4,5,6妖HE=邀-6,-5,-4,-3,-1,-0,+0,1,2,3,4,5,6妖U=邀-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7妖为语言变量温差E和回水温差H选取8个语言值:PB、PM、PS、PO、NO、NS、NM、NB,分别表示正大、正中、正小、正零、负零、负小、负中、负大;为语言变量U选取7个语言值:PB、PM、PS、O、NS、NM、NB。
它是一个双输入当输出的模糊控制器,系统的模糊控制框图如图1所示。
依据系统的运行特点和操作者的操作经验,确定出温差、回水温差、U在各自论域上用以描述模糊子集PB,…NB的隶属函数μ(x),并据此建立语言变量的赋值表。其中温差和回水温差去相同的隶属函数,因而赋值表也是相同的,如1、2所示。
鉴于操作者对系统的手动控制策略的总结,结合模糊控制的特点,得出一组模糊控制规则,它是用IF…THEN…的形式表示,将这些规则归纳起来,写成表格的形式。
在实际的控制当中,输入量先进行模糊化,再根据模糊规则进行运算,最后输出,由于规则较多,计算量相当大,因此直接使用模糊规则不利于实时控制。利用模糊控制查询表可以很好解决这个问题。这就需要离线计算在特定输入的情况下,具体的输出是什么。
对于模糊规则IFE=AandHE=B,THENU=C这样的一般规则,设已知输入为x0和y0,模糊化运算采用单点模糊集合,则相应的输入量模糊集合A'和B'分别为:根据模糊推理的方法及性质,and用求交法,also用求并法,合成用最大-最小法,模糊蕴含用求交法,可求得输出量的模糊集合4模糊控制器查询表工业控制例如x0=6,y0=6,则A'=[10…
0],B'=[10…
0]。然后按照所有的模糊控制规则,代入上式计算出在x0=6,y0=6情况下的输出量模糊集合,最后用加权平均法进行反模糊清晰化计算,得出最终的控制量u。按照表1~3和计算公式,编写Matlab程序可计算出模糊控制查询表,如表4所示。
为了提高控制精度,弥补控制规则的不完善带来的缺陷,在实际的运行当中,当系统从初始化进入稳定运行状态,系统的温度变化是比较小的,往往是在±1℃内,因为环境外部的变化是缓慢的,只需小范围的调节,因而,在模糊控制环节中,设置当温差在±1℃时,令khe=ke=8,避免在稳定区域内的死区太大,提高控制的精度。
4系统运行
上面的模糊控制器是根据实际的工况、针对中央空调的运行特点和控制要求而设计的,通过Matlab仿真,得到很好的控制效果曲线,并应用于广州某药厂的中央空调冷却水系统当中,现已投入运行,效果良好。
中央空调冷却水控制系统是一个闭环的系统,关键控制算法采用模糊控制,以回水温度与出水温度的温差和回水温度温差作为输入,通过模糊控制规则的实时控制,输出控制量控制变频器频率的变化,变频器的控制对象是水泵电机,频率的变化控制着电机转速的变化,从而直接决定着系统管道的输送水量。从系统的能量角度来看,水量的变化决定着系统的耗能,现代的变频器都可以实现无级变频,这样,系统的水量不再是梯级式地变化,而是连续地变化,这样可以有效地提高系统的运行效率,节约能源。水量的变化是在温度变化的基础上变化的,那么需要把实际的温差和回水温度反馈回去,与给定的温差和回水温度相比较,根据实际的变化,迅速做出调整,达到给定的控制值,而系统的参数值是在不断变化的,那么系统也是动态地控制温度,使它处于给定值左右,稳定地运行。
这样就构成一个稳定的闭环控制系统。
在实际的运行工况当中,实际的耗能部件是水泵电机和冷却水塔,通过使用变频器对水泵电机的控制,可以有效地节约能耗,因此电机工作在工频和变频两种状态,通过变频器的上限频率和下限频率的设置,作为这两种状态转换的标志。在整个控制过程当中,模糊控制器充当着一个判决的角色,对于给定的输入,通过模糊控制规则,输出频率变化量,来增加或降低变频器的频率。当温差过大时,模糊控制器输出一个正的变化量,不断增加变频器的频率,当频率达到上限频率时,PLC自动控制切换,把当前电机转换成工频工作状态,并把变频器频率存储单元置零,如这时还不能满足给定的温差,将变频启动下一台电机,循环地工作;当温差过小时,模糊控制器输出一个负的变化量,不断降低变频器的频率,当频率降低到下限频率时,PLC自动控制切换,停止当前电机工作,并把变频器频率存储单元置零,有需要时在停止另一台电机工作后再变频启动,处于变频工作状态。
5结论
模糊控制是自动控制发展过程中的新星,由于控制对象日益复杂、控制精度要求提高,导致很多模型难以用微分方程或其它数学方式表示,模型呈现出高度非线性、多参数、大时滞等特点,而模糊控制的发展适应了现阶段的要求,越来越多的实践证明,模糊控制在很多的工业应用上都取得了成功,同时也更加深化和发展了模糊控制理论。
结合中央空调冷却水系统的运行特点,设计温度模糊控制器,并取得了良好的控制效果,具有一定的参考价值。