低压报警
lyy0801
lyy0801 Lv.8
2011年11月08日 10:21:09
来自于制冷技术
只看楼主

请问空调设备低压(压力)报警,不是电压。在刚启动时低压开关报警,怎么办,肯定不是缺制冷剂,环温比较低。如何解决(高低压快速平衡能起作用吗)大家给些建议吧,制冷制热都会出现这个问题吗。此外低温启动有什么需要注意的问题[ 本帖最后由 lyy0801 于 2011-11-8 10:57 编辑 ]

请问空调设备低压(压力)报警,不是电压。在刚启动时低压开关报警,怎么办,肯定不是缺制冷剂,环温比较低。如何解决(高低压快速平衡能起作用吗)

大家给些建议吧,制冷制热都会出现这个问题吗。
此外低温启动有什么需要注意的问题

[ 本帖最后由 lyy0801 于 2011-11-8 10:57 编辑 ]
免费打赏
kittysong0914
2011年11月15日 16:27:12
12楼
可以在室外侧加一个电加热防止低温下的冷媒迁移.
回复
adingkgb
2011年11月15日 16:57:34
13楼
如果压缩机自身具有能量调节功能,一般轻载启动,压缩机不上载,高低压就拉不开。

或者可以用热气旁通的方法,将高低压管道连通,启动完成后回复
回复
qwdfg-007
2011年11月16日 12:53:29
14楼

恩,有道理,电磁阀+毛细管 做成气旁通即可,压机运行1min后关闭
回复
jiahuilong223
2011年11月17日 12:24:55
15楼
请教 是不是10P普通分体空调也可以加气旁通?????缓解冬天开制冷运行时出现的低压保护现象!!!
回复
heruchun2008
2011年11月22日 14:16:44
16楼
回复
ranrun
2011年11月22日 16:31:53
17楼
冷凝器散热源装压控 高低压加平衡管电磁阀控制
回复
haohai324
2011年11月26日 15:55:30
18楼
我这也遇到这样的问题,我这设备是开利的,自动上卸载,可是就是经常吸气压力过低报警,可是我这又不能加旁通阀怎么办啊
回复

相关推荐