低压报警
lyy0801
lyy0801 Lv.8
2011年11月08日 10:21:09
来自于制冷技术
只看楼主

请问空调设备低压(压力)报警,不是电压。在刚启动时低压开关报警,怎么办,肯定不是缺制冷剂,环温比较低。如何解决(高低压快速平衡能起作用吗)大家给些建议吧,制冷制热都会出现这个问题吗。此外低温启动有什么需要注意的问题[ 本帖最后由 lyy0801 于 2011-11-8 10:57 编辑 ]

请问空调设备低压(压力)报警,不是电压。在刚启动时低压开关报警,怎么办,肯定不是缺制冷剂,环温比较低。如何解决(高低压快速平衡能起作用吗)

大家给些建议吧,制冷制热都会出现这个问题吗。
此外低温启动有什么需要注意的问题

[ 本帖最后由 lyy0801 于 2011-11-8 10:57 编辑 ]
fengxiang1025
2011年11月08日 13:24:25
2楼
主要是热力膨胀阀的调节滞后造成。一般出现在满载之前的30秒较多。
回复
lyy0801
2011年11月08日 13:27:46
3楼

感谢回复,能否具体些,如何避免,高低压平衡能否有作用
在制冷还是制热时出现
回复
asuli49
2011年11月08日 13:35:48
4楼
在排气官道上加装压力旁通阀:即低压过低时旁通阀打开,高压气直接旁通到低压系统,待压力回升后自动关闭。
回复
wybbyw
2011年11月08日 14:54:40
5楼
请你说的详细点,不同情况,处理方法也不一样的
回复
adingkgb
2011年11月08日 16:05:36
6楼
大型机组要考虑供液电磁阀的开启时间是否合适
回复
lyy0801
2011年11月08日 16:47:40
7楼
阿鼎老师好久不见了,我刚出差回来,请针对我的问题给些建议吧,

如果制热低温启动,热力膨胀阀响应慢的话,可能低压报井,我想如果用BLEED功能(阀的)是否可解决
回复
rui_jci
2011年11月10日 13:00:05
8楼
是丹佛斯312模块么?是的话把参数N20项设大一点就可以了。
回复
qwdfg-007
2011年11月10日 13:01:51
9楼

恩 可以的
另外做实验,启动时屏蔽低压开关几十秒,对压机影响不大
回复
qwdfg-007
2011年11月10日 13:02:54
10楼

玩danfoss控制器的行家啊,哈哈
回复
ljp198400
2011年11月15日 15:42:03
11楼
过来学习一下
回复

相关推荐