有个大底盘地下室,非人防,上面住宅的排水管若要排出,需在地下室顶班下走50~60米方能排出,这样会有问题吗?出户标高没有问题的
有个大底盘地下室,非人防,上面住宅的排水管若要排出,需在地下室顶班下走50~60米方能排出,这样会有问题吗?出户标高没有问题的
2楼
理论可行,但是根据坡度计算一下能否可行!一般这中情况有困难
回复
3楼
有条件最好不要这么长,如果非要这样才出的去,那么就:
1、设置两个或以上横干管。
2、如果是一根,有可能得情况下增加排水坡度,增加横干管上的清扫口数量。
回复
4楼
恩。管径,坡度,层高,以及横干管清扫口能满足就行。
但是排水原则是,能排出去就尽量就近往外排,污水在建筑物内呆时间长了不好。
回复
5楼
我想问一下大家,如果有2种选择,1:在足够净高的地下室顶板下走60米排至室外;
2:让结构专业在建筑南北两侧的地下室顶班局部降板留一条管沟,用以敷设室外管网和检查井,这样能使室内排水管很快就排至室外
以上2种方案,你会选择哪种?前提是:此楼长在大底盘地下室中间
回复
6楼
我会选择第一种,如果能自己专业能解决的就要少牵扯其它专业的。
回复
7楼
呵呵,是不是不设置几个清扫口就行.我同意在足够净高的地下室顶板下走60米排至室外
回复
8楼
同样的问题困扰中~~
回复