如题,虽然有样板,但我觉得是不是有更好的布局和选材,我见到的是,在一块木板上装一些塑料外壳式断路器和一些插座,有没有这方面的资料和标准,各位前辈指教下,不甚感激。
如题,虽然有样板,但我觉得是不是有更好的布局和选材,我见到的是,在一块木板上装一些塑料外壳式断路器和一些插座,有没有这方面的资料和标准,各位前辈指教下,不甚感激。
2楼
用木板?不怕失火吗?
《施工现场临时用电安全技术规范》
8.1.7
配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或绝缘材料制作,........................。
回复
3楼
的确用的木板啊,明天我发个图片给你看把。
[
本帖最后由 milan_blacksmith 于 2011-11-8 12:48 编辑 ]
回复
4楼
木板上装塑壳开关和插座的方法,是30年前的做法,就目前临时用电的要求,应按JGJ46-2005规定做,最低要求,“配电箱、开关箱应采用冷轧钢板”和规范接地及漏电保护。
回复
5楼
规范在看了,资料方面,在百度文库里好像有,我去研究下。
回复
6楼
看看这样的
[
本帖最后由 wf_sung 于 2011-11-9 19:12 编辑 ]
回复
7楼
相当不错啊,成本肯定高,整不起。
回复