现在手里有一个加固工程的设计,工程简介:剪力墙结构,建筑总高度为93.50m,基础形式为预应力管桩承台基础,嵌固位置为±0.000,抗震设防烈度为7度(0.10g),第一组。改扩建内容为:(1)整体增加一层,至高度98.50m(2)增加设备洞口(3)建筑功能及内隔墙布置有部分改变。【讨论】1.有个别位置桩数不满足要求,如果采取补桩处理,请问采取何种桩型及施工工艺。2.增加设备洞口(长度大于1m)处,我采取的是增加钢梁设计。
现在手里有一个加固工程的设计,工程简介:剪力墙结构,建筑总高度为93.50m,基础形式为预应力管桩承台基础,嵌固位置为±0.000,抗震设防烈度为7度(0.10g),第一组。
改扩建内容为:
(1)整体增加一层,至高度98.50m
(2)增加设备洞口
(3)建筑功能及内隔墙布置有部分改变。
【讨论】
1.有个别位置桩数不满足要求,如果采取补桩处理,请问采取何种桩型及施工工艺。
2.增加设备洞口(长度大于1m)处,我采取的是增加钢梁设计。
3.内隔墙下无梁处,仅贴碳纤维是否可行?是否需其他加强措施?
4.剪力墙开洞处,洞口尺寸为500~1000mm处,碳纤维还是粘钢处理哪个更可行?
5.梁支座及跨中抗弯不足处,碳纤维还是粘钢?抗剪不足处(原设计为一级钢8@200,很多地方箍筋不足),哪种处理方案更可行?
因第一次做加固设计,希望各位多提意见和建议,非常感谢!
另咨询,永固加固设计软件是否可读取剪力墙结构的CAD图?另外想体验软件的使用,请指教
2楼
同意版主
另外发表一点不成熟的意见:
1.根据经验(没有计算),93.5米加到98.5米估计对结构的整体性影响不大;
2.除非剪力墙增加洞口比较大或者比较多。当然应该计算结果进行加强或者调整;
3.筏板补桩应该比较容易:筏板钻孔很小(不大于100)施工树根桩。
一点拙见,供参考
回复
3楼
基础加固防水处理比较难
结构上需要好好考虑,期待楼主的处理方案
回复
4楼
谢楼主分享,下载学习了!
回复
5楼
我来根据自己的经验,给你一些针对性的建议:
问一:【有个别位置桩数不满足要求,如果采取补桩处理,请问采取何种桩型及施工工艺。】
答一: 看样子,可能要室内补桩了。受施工操作面的影响,建议考虑钻孔灌注桩;除了补单桩,如果有需要,可以考虑对称补桩方案。
问二:【增加设备洞口(长度大于1m)处,我采取的是增加钢梁设计。】
答二:增加设备的洞口,由于板的支承和受力状态发生变化。大于1m的洞口,可以考虑板底洞边钢梁,板面支座处也要相应验算一下;对于大洞,洞边除了托梁,还应适当考虑洞角应力集中的情形,适当给予构造;
问三:【内隔墙下无梁处,仅贴碳纤维是否可行?是否需其他加强措施?】
答三:内隔墙下,如果不需要刚度方面的要求,可以自行选择。碳纤维或者粘钢都可以。选择CFRP的时候,要注意锚固措施。CFRP的加固效果,取决于锚固效果的好与坏。未达强度就发生剥离破坏的话,这是达不到加固初衷的。
问四:【剪力墙开洞处,洞口尺寸为500~1000mm处,碳纤维还是粘钢处理哪个更可行?】
答四:剪力墙人工开洞,建议考虑粘钢方案。可以参考我的《结构加固方法选用参考表》中,对剪力墙开洞的加固建议。这里也要注意洞角的应力集中情形,相应给予构造补强。粘钢比碳纤维的锚固措施多,除了粘钢胶还有锚栓。为避免剪力墙这种重要构件在结构变形下,锚固失效的情况出现,建议采取有稳妥锚固方案的加固措施。而且,钢材是双向受力均可,且具有良好的延展性。这是我给你的建议。后期注意一下钢材的防锈、防水、防火、封闭就可以。
问五:【梁支座及跨中抗弯不足处,碳纤维还是粘钢?抗剪不足处(原设计为一级钢8@200,很多地方箍筋不足),哪种处理方案更可行?】
答五:支座处请选粘钢方案,粘钢可以对支座弯矩内力传递做良好处理。CFRP不适合做支座抗弯加固。跨中抗弯不足的话,不限制。但是同一构件,我建议你选用同一种加固方式,这样结构整体协调的效果好。抗剪不足的情况下,你可以考虑CFRP或者粘钢。这个也结合前面的建议,同一构件,尽量选用同一种加固方式。CFRP和粘钢的方案可以节省使用空间的效果。加大截面的话,会占用使用空间,层高是否受到限制?这个交给你自行判断了。
[
本帖最后由 john_murphy 于 2012-4-12 22:46 编辑 ]
回复
6楼
路过,学习学习!
回复
7楼
谢谢各位,学习了
回复