超长混凝土柱设计
shi62
shi62 Lv.4
2011年11月07日 11:09:10
只看楼主

最近做一外连廊,几棵柱子比较高,达到16米,中间没有梁拉结,请教大家这么高的柱子设计时有什么特别注意的吗,没做过心里没底,望大家指教还有施工可以实现吗?这么长怎么浇筑啊?谢谢先

最近做一外连廊,几棵柱子比较高,达到16米,中间没有梁拉结,请教大家这么高的柱子设计时有什么特别注意的吗,没做过心里没底,望大家指教
还有施工可以实现吗?这么长怎么浇筑啊?谢谢先
免费打赏
天柱
2011年11月07日 11:55:03
2楼
见:双向偏压钢筋混凝土细长柱的配筋计算

CRSC软件双向偏压钢筋混凝土细长柱的配筋计算

http://bbs.co188.com/content/170_1689256_1.html
回复
nixuebin12345
2011年11月07日 12:58:02
3楼
看了楼上的提供的资料,感谢.
回复
天柱
2011年11月07日 17:42:59
4楼
实际上比二楼更危险!因相对而言梁的线刚度大,柱由于长了,柱的线刚度小,所以应按规范公式:

ΣMc=ηΣMb

计算柱端弯矩,它会比用柱端弯矩直接乘放大系数的结果要大。二楼是用柱端弯矩直接乘放大系数的结果。
回复
polly0731
2011年11月07日 20:14:36
5楼
各位都是师傅,我路过,学习一下
回复
shi62
2011年11月08日 09:00:26
6楼
谢谢大家了,不过能再具体一点吗
回复
lonelyparty
2011年11月08日 09:58:34
7楼
设计时这超长柱不参与水平力的分配,仅设计成承担竖向荷载,应该问题不大。